Byggahus.se

Är denna ventilation rättkopplad?

Är installationen korrekt?

  1. Ja, det är rätt kopplat, det fungerar nämligen såhär...

    16,7%
  2. Nej, det där ser fel ut

    83,3%
  1. A
    Medlem · stockholm · 84 inlägg

    annerborn

    Medlem
    Är verkligen denna FTX-ventilation med rotationsvärmeväxlare verkligen rättkopplad? I mina ögon ser det ut som friskluften sugs in, skickas genom värmeväxlaren och sedan går ut i skorstenen istället för att spridas till boutrymmena.

    Vad säger ni?

    / Nicke
     
  2. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    har inget svar tyvärr. men ville bara flika in om någon har en sprängskiss på hur det ser ut i värmeväxlaren. mvh Jan
     
  3. A
    Medlem · stockholm · 84 inlägg

    annerborn

    Medlem

    rotationsväxlaren

    Här är en principskiss på värmeväxlaren från flexit. Detta "hjul" står på höjden i min flexit.
     
  4. FrittDrag_II
    Husägare · Halland · 1 695 inlägg

    FrittDrag_II

    Husägare
    Friskluftskanalen och Frånluftskanalen ser rätt ut (sidan med två anslutningar).
    Men helt rätt som du säger så har man förväxlat Avluft och Tilluft (sidan med 4'a anslutningar).
    Så just nu kör man bara återluft i huset, frånluften som sugs i huset blåser man in som tilluft igen.
    Flexit brukar ha små klisterlappar som sitter vid dom olika stosarna.
     
  5. J
    Medlem · västragötaland · 95 inlägg

    JKHANSSON

    Medlem
    tackar =)
     
  6. S
    Medlem · Värmland · 14 inlägg

    Stömpern

    Medlem

    Flexit SL4R

    Fick du inte svar från Teknisk Service?;) De bilderna har jag sett tidigare denna vecka.
     