Hej en snabb fråga om någon har koll. Hade en firma över för att byta bergvärmepumpen och blev lite osäker på en av deras presskopplingar, är den här ok?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
-
Medlem · 104 inlägg 15 mar 14:41
-
Medlem · Västernorrland · 8 946 inlägg 15 mar 14:5015 mar 14:50 #2
ser ju lite märklig ut? Är det en droppe vatten som hänger där eller bara synvilla?
-
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 14 776 inlägg
- 7 395 gillningar
- 2 586 bilder och filmer
15 mar 15:07 #3Klassiskt fel då man inte kommer åt med pressmaskinen.
Käften landar snett i över presskopplingen. Då uppkommer detta "skägg".
Dom har missat att pressa den 1-muffade 90º-böjen som går uppåt innan man tänkte sig för. Nedåt har du din värmepump, och åt båda sidorna har du rör, uppåt ser det ut som du har påfyllningen. Då blir man tvungen att "tvinga in maskinen snett" för att försöka styra upp misstaget.
Det är A-press med V-profil från Ahlsell som är monterat.
Jag hade inte slätt detta ute hos kund. Gör om och gör rätt är min åsikt!
Hur gick provtryckningen?
Utfördes det ens en sådan?
Här har du monteringsanvisningen:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_49_1767600_gruppfil.pdf
Punkt nr 6 är där dom har brustit. Maskinen har legat snett vid pressningen.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
Medlem · 104 inlägg 15 mar 15:14
-
Medlem · 104 inlägg 15 mar 15:1515 mar 15:15 #5
Får dra frågan.. -
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 14 776 inlägg
- 7 395 gillningar
- 2 586 bilder och filmer
15 mar 15:19 #6
Hänvisa till monteringsanvisningen, både på att pressa rakt, men även provtryckning.- Laddar…
-
Medlem · 104 inlägg 15 mar 15:21
-
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 14 776 inlägg
- 7 395 gillningar
- 2 586 bilder och filmer
-
Medlem · 104 inlägg 18 mar 14:1618 mar 14:16 #9
Tack som frågar, leverantörer tog en second opinion och fick "Det var inte bra, men om den inte läckt än kommer den inte göra det heller"
Så sa att om den börjar läcka så fixar han det.
Han sa även att man inte trycktes tar befintliga elementsystem.
Bra eller dåligt verkar tiden få utvisa
-
Moderator · Stockholm · 48 403 inlägg 18 mar 14:3718 mar 14:37 #10
Det kan nog stämma att om det inte läcker så kommer den att fungera.
Tätheten i en presskoppling kommer genom oringen som finns i kopplingen. Det blir tätt direkt när man sticker in röret i kopplingen. Pressningen ger bara klackar som hindrar röret från att glida ur kopplingen. -
Rickard.
Medlem- Riktiga Norrland
- Medlem dec 2018
- 5 006 inlägg
- 3 787 gillningar
- 341 bilder och filmer
18 mar 15:52 #11
(Krav från säker vatten 2012)- Laddar…
-
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 14 776 inlägg
- 7 395 gillningar
- 2 586 bilder och filmer
18 mar 16:15 #12
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ingaro-ringargarn/o-ringar/a-press-1769580-49
Urtaget på tre ställen så det ska läcka om man inte pressat kopplingen.
Andra tillverkare har andra lösningar för att det ska läcka vid opressad koppling. Ibland har man valt att lägga till gummi på lämpliga ställen på insidan av O-ringen. Medans andra tillverkare gör hela kopplingen svagt trekantig.
- Laddar…
-
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 14 776 inlägg
- 7 395 gillningar
- 2 586 bilder och filmer
18 mar 16:20 #13
Men man ska alltid provtrycka sin egna installation innan man ansluter den på det befintliga.
Oerhört enkelt om man inte är lat.- Laddar…
-
18 mar 16:38 #14
Det där med att de skall läcka innan de är pressade. Varför vill man det?
-
Rickard.
Medlem- Riktiga Norrland
- Medlem dec 2018
- 5 006 inlägg
- 3 787 gillningar
- 341 bilder och filmer
18 mar 16:43 #15Redigerat 18 mar 16:53- Laddar…