Uppgradering till vad?
En jordfelsbrytare är aldrig fel. Se till att inkommande PEN sitter ordentligt, det ser ut som den sitter dåligt eller är skalad för långt. (Om det är PEN som är uppe till vänster.)
Annars brukar gamla gängsäkringscentraler hålla i evigheter.
Så har vi olika åsikter. Varför ska gängcentralen bort? Är kopplingarna kanske dåliga? Det enda som saknas är en JFB och den kan monteras lätt i en liten kapsling bredvid.
Det enda en normcentral kan förbättra är närheten till den bakre träväggen men inte ens det är säkert.
Nej, jag skulle aldrig byta om det inte finns uppenbara skäl!
Inga problem att behålla det skåpet om det räcker för dig. Inga problem att komplettera med en jordfelsbrytare. Om du behöver fler grupper går det att sätta en normkapsling vid sidan av som rymmer både jordfelsbrytare och några till säkringar. Fast eftersom den är så liten kanske du hellre byter hela centralen om du behöver fler grupper. Vad vill du åstadkomma är första frågan du bör ställa dig.
I det här fallet är nog centrlbyte det enklaste sättet att få in en jordfelsbrytare. Det verkar som det krävs en separat nollplint för in en jordfelsbrytare.
Gissningsvis är det tre 10-16 a säkringar till spisen och tre 10 a till belysning, vägguttag m.m.
Trefasgruppen förses lämpligen med 3 pol automatsäkring och resten blir 1 pol 10 a.
Lyssnar man på arga snickaren (anders) så ska de alltid bort. Kanske kommer de gängse uppfattningarna därifrån. Undrar om alla tycker likadant om 20-30 år när allt i plast börjar falla sönder............
Det ser ut som centralen inte har en separat noll och jordskena, jord och nollor sitter på samma skena. Detta försvårar lite om man skall sätta en jordfelsbrytare. Bör gå att lösa genom att montera en separat nollskena.
Sedan är det som sagt troligen 3 säkringar till spisen, och 3 till resten i huset. Det kan vara lite lite säkringar, men i ett fritidshus, varför inte.
Sammantaget kan det göra att man kanske vill byta till en modernare normcentral.
Stefan1972, eftersom automatsäkringar har funnits på marknaden betydligt längre än dom flesta tror så kan jag lugna dig med att livslängden i allmänhet är mycket god. Jag utförde min första central med automater, JFB mm för ca 45 år sedan och inte ens då var det några nyheter. Så bara för att det inte är mer än ca 20-30 år sedan dom blev vanliga här i vårt land så säger det inget om livslängden.
jo det är säkert så, det är väl bara grejen att folk numera är rädda för gamla centraler och tror att de är farliga på nåt vis och att allt blir mycket bättre med en ny i plast.