Hej
Vi håller på att bygga till vårt hus från 1930 och är helt klara med klimatskal och värmeinstallation. Vi har sedan tidigare en IVT greenline C5 installerad 1999 med ett borrhål på 135m. Den har fungerat mycket bra men i och med tillbyggnaden så beslutade vi oss för att flytta pumpen till en plats i den nya källardelen. Pumpen driftsattes på nytt i oktober men jag börjar nu fundera på om det har blivit något fel i samband med flytten.
Tidigare vintrar har temperaturen på inkommande köldbärare aldrig gått under +1.0. Temperaturfallet har legat stadigt på 2 grader. Nu ligger temperaturfallet på 3.3 grader och inkommande köldbärare är redan nu nere på +1.1. Den har fallit från +1.4 på bara tre dagar så man undrar ju var detta ska sluta... Vi har visserligen ökat vår boyta men dels så är den nya delen mycket bättre isolerad och dels har vi förbättrat isoleringen på vissa ställen i den gamla delen så energibehovet ska inte öka. Dessutom så ska väl inte det påverka dessa siffror under förutsättning att den går mer eller mindre kontinuerligt vilket den normalt har gjort även tidigare under vintermånaderna.
Skulle dessa siffror kunna peka på luft i köldbärarkretsen? Det ser ju ut som om vi nu har ett för kort borrhål i relation till pumpens effekt, men våra 135m har ju räckt alldeles utmärkt tidigare.
Jag vill inte gärna ta diskussionen ännu med installatören, jag har tyvärr inte så stort förtroende för honom...
/Lars
3 113 läst · 11 svar
3k läst
11 svar
Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
-
22 jan 2007 10:10 #2
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Är ingen expert på detta men det låter fullt möjligt att luft i kb-kretsen ställer till med problem. -
22 jan 2007 18:51 #3
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
vist kan du ha lite luft. men den större bostadsyten bör göra en stor effekt på din till synss lilla pump & korta borra -
22 jan 2007 21:41 #4
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Någonting har hänt i och med flytten, frågan är bara vad...? -
Medlem · 281 inlägg 22 jan 2007 22:2822 jan 2007 22:28 #5
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Har ni satt in nya /fler radiatorer lagt in golvärme eller liknande saker så sänks framlednings temp. Detta i samband med ett större energi behov ökar utefekten på pumpen ökar och även effektuttaget ur hålet.
Så den har altså gått kontinuerligt även förut eller har drift timmarna ökat i förhålande till rådande utetemp.
Det kan omöjligt blli något fel på pumpen/instalationen som skulle orsaka detta enda möjliga förklaringen om inte effekt behovet ökat är att du fått sprickb ildning i berget som gjort att vatnet letat sig nya vägar och på så sätt minskat aktivt djup.
Lodda hålet så ser du vart du har vatten spegeln. -
23 jan 2007 19:32 #6
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
huset kräver nu mera energi & om den energin inte ska tas ur borran via värmepumpen så ska den vara direkt el, eller från helt annat värmekälla.
boran har ju belastats mera! (under en längre tid) -
26 jan 2007 15:56 #7
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Ni som kommenterar:
Ni har ju missat att larseman skriver att delta-t på köldbärarkretsen har ökat mer än 50% (från 2 till 3,3 grader).
Det betyder att cirkulationen har minskat i motvarande omfattning.
Larseman, du har med stor sannolighet luft som hindrar cirulationen eller något annat.
När värmepumpen flyttades kan den smuts som alltid samlas efter några år ha lossnat och nu täpper till sil eller annat.
Har du fått slangen renspolad från luft?
Om inte så är det troligen luften som spökar för dig.
-
Medlem · 281 inlägg 26 jan 2007 16:3226 jan 2007 16:32 #8
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Tempdiff på ca 3 grader är ju ett bra värde så varför låter det som hela värden rasat?
Kanske så enkelt att diffen ökat pga ledningsomdragning md ökat flödesmotstånd? -
26 jan 2007 16:57 #9
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Fysik åk 9
Uppvärmning av ett gram vatten en grad kräven en calori~4 ws.
En 4,5 kW värmepump som har delta-T på 2 grader C har ett flöde på 4,5/4/2=0,56liter/sek
Vid delta-T 3,3 blir det 4,5/4/3,3=0,34 liter/sek.
Nu har inte sprit och vatten samma värde för värmekapacitiviteten så siffran 4 ovan blir något annat men ni förstår nog principen.
Leta luft i systemet och kolla silarna.
OBS.
Om systemet har spolats åt fel håll så kan det ligga skräp i värmeväxlaren men det borde inte inverka så här mycket. -
26 jan 2007 17:17 #10
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
-
Medlem · 281 inlägg 26 jan 2007 20:1826 jan 2007 20:18 #11
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
Men snälla det är ingen fara med et delta på 3,3 låter som om pumpen är obrukbar och redo för skroten kör på bara är det luft så kommer den om allt är rätt gjort att hamna i kärlet eller ut igenom eventuella spirovent. -
26 jan 2007 20:48 #12
Re: Ändrade värden efter flytt av bergvärmepump
när det är runt nollan hoss mig så har jag ett delta-t på 5 grader.
Funkar fin fint!!!