Äldre ojordad lampa med eurokontakt - ojordat respektive jordat eluttag.
Har en äldre ojordad lampa med smal eurokontakt, den har alltid suttit i mina ojordade uttag.
Nu är elen bytt och min fråga är då om det är farligare att koppla in den i det nya jordade uttaget än det var innan i de äldre ojordade?
Lampan är äldre så kan inte tänka mig att den är dubbelisolerad etc.
Nu är elen bytt och min fråga är då om det är farligare att koppla in den i det nya jordade uttaget än det var innan i de äldre ojordade?
Lampan är äldre så kan inte tänka mig att den är dubbelisolerad etc.
Ingenting förändras rörande skydd etc för att du nu kopplar in den i ett jordat uttag. Lampan fungerar på samma elektriska sätt som tidigare.
Lägg upp en bild på lampan för vidare bedömning. Dubbelisolerade lampor har nog sålts sedan minst 70-talet (50 år).
Lägg upp en bild på lampan för vidare bedömning. Dubbelisolerade lampor har nog sålts sedan minst 70-talet (50 år).
Kring taklampor brukar jag tänka att barnen når de aldrig.
Och så finns jordfelsbrytare.
Uråldriga bordslampor hade jag aldrig kopplat in utan en omfattande uppdatering.
Och så finns jordfelsbrytare.
Uråldriga bordslampor hade jag aldrig kopplat in utan en omfattande uppdatering.
Tack för detaljerat svar!
E etompau skrev:Ingenting förändras rörande skydd etc för att du nu kopplar in den i ett jordat uttag. Lampan fungerar på samma elektriska sätt som tidigare.
Lägg upp en bild på lampan för vidare bedömning. Dubbelisolerade lampor har nog sålts sedan minst 70-talet (50 år).E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 956 inlägg
Ja, du måste kontrollera din lampa. "Äldre" och "eurokontakt" går inte ihop. Antingen är den inte så gammal eller så har något monterat en farlig stickpropp på den. Att använda en sådan lampa i en skyddsjordad miljö kan vara farligt. Lampan kan vara trasig och strömförande vilket inte märktes i din gamla ojordade miljö.A alexalex9900 skrev:
Ok, så den ÄR alltså farligare nu i ett jordat uttag än den var innan i ett ojordat uttag?
Förstår jag dig rätt?
Förstår jag dig rätt?
Bo.Siltberg skrev:
Ja, du måste kontrollera din lampa. "Äldre" och "eurokontakt" går inte ihop. Antingen är den inte så gammal eller så har något monterat en farlig stickpropp på den. Att använda en sådan lampa i en skyddsjordad miljö kan vara farligt. Lampan kan vara trasig och strömförande vilket inte märktes i din gamla ojordade miljö.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 956 inlägg
Ja, potentiellt, det måste undersökas.
Det potentiellt farliga är väl i så fall att det kanske uppstår fler punkter i hemmet där kontakt med sann jord finns. Om höljet på lampan är strömförande kan krets uppstå mellan dessa två punkter vid beröring.
Men det låter osannolikt om du haft den länge och det sitter en europakontakt på sladden. Då är den nog dubbelt isolerad. Europakontakten är väl helgjuten också så det är om du bytt hela sladden någon gång. Kolla efter symbolen med dubbla fyrkanter.
Men det låter osannolikt om du haft den länge och det sitter en europakontakt på sladden. Då är den nog dubbelt isolerad. Europakontakten är väl helgjuten också så det är om du bytt hela sladden någon gång. Kolla efter symbolen med dubbla fyrkanter.
Om kontakten är original så är den dubbelisolerad. Om den inte är dubbelisolerad så får den egentligen inte gå att använda i en jordad anläggning.
Riskerna minskar dock rejält med jordfelsbrytare.
Riskerna minskar dock rejält med jordfelsbrytare.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 902 inlägg
Varför nämner ingen symbolen för dubbelisolering?


Klicka här för att svara