Byggahus.se

5x6mm2 i flexslang

  1. R
    Medlem Nivå 4
    Får det plats / är det OK att köra 5x6mm2 i 25 mm flexslang?
     
  2. M
    Medlem Nivå 6
    Ja du får lägga 5 st 6mm2 FK i ett 25mm rör.

    6mm2
    3 st i 20mm
    5 st i 25mm
    7 st 32mm

    4mm2
    2 st i 16mm
    4 st i 20mm
    6 st i 25mm
    7 st i 32mm

    2,5mm2
    4 st i 16mm
    7 st i 20mm

    1,5mm2
    5 st i 16mm
    7 st i 20mm
     
  3. R
    Medlem Nivå 4
    Tack!
    Men tabellerna under 6mm2 hade jag helst sluppit se. Drog nämligen 5x2.5mm2 i ett 16-rör igår. :( Suck. Bara att göra om då?
     
  4. pefo
    Medlem Nivå 10
    Mnja, IMO så är tabellen inte tvingande utan mer att betrakta som riktlinjer till vad rören klarar för att det "ska gå lätt att dra i och ur kablar vid ändring och reparation". Anhopningen av kabel lär inte bli så mycket mindre att det ur elsäkerhetssynpunkt har någon betydelse. Titta exvis på hur grov en 5G2.5 är.
     
  5. R
    Medlem Nivå 4
    Jag misstänkte det, men med såna här saker är det nog bäst att dubbelkolla. :) Danke.