Värmen i vårt hus har blivit allt långsammare att reagera så man får ta täta svängar förbi termostaterna när utomhustemperaturen varierar.
Vi har elektrisk golvvärme i en del av huset och oljefyllda elradiatorer i en annan del. Alla rum styrs dock av samma typer av termostater, Microtemp MTC-1991 med tillverkningsdatum 18.93 (vecka - år gissar jag).
För att få snabbare och bättre styrning av värmen antar jag att det är dags att byta termostater. Vad bör jag då satsa på? Vad är bäst? Och vilka har bäst pris-prestanda? ;-)
Får man byta dem själv, eller ska man anlita en elektriker?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
1 403 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
25 år senare - Termostat till elgolvvärmen
-
Medlem · 53 inlägg 23 dec 2018 12:02
-
23 dec 2018 16:54 #2
Var är givaren monterad , i golvet eller var , vet du hur många slingr det är i varje rum 1 eller flera , då kan det finnas en kopplingsdosa för att koppla ihop fler slingor , kolla så det inte är bränt i en sådan , det med pendling av tempen kan vara olika saker ,samt hur mycken kw är dina slingor resp element , termostaten måste klara de effekterna
Vill du byta så gör det men en först den här mäter lufttempen
/www.vvsobygg.se/elektronisk-termostat-utv-ratt-10a-230v-flaktluftvarmare-frico.html?utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Frico+TK10S+elektronisk+termostat
Samma med den här www.conrad.se/p/renkforce-tr-93-rumstermostat-utanpaliggande-1323079
Inga krångliga inställningar bara rakt av- Laddar…
-
Medlem · 53 inlägg 23 dec 2018 19:0023 dec 2018 19:00 #3
Bra frågor, jag måste dock gissa på svaren.
Jag tror att det bara är en slinga per rum. Rummen är väldigt små, mindre än 15 kvm vardera (hall, tvättstuga, tre sovrum, dusch) och i alla dem tror jag det är golvgivare (se bild ovan).
I det kombinerade kök/matrum/vardagsrum där det är oljefyllda radiatorer (2kW + 1kW + 1kW) tror jag det är en luftgivare (se bild nedan). Med tanke på att det är 3.6 kW termostater så verkar den här vara i underkant, eller hur?
.Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
23 dec 2018 19:52 #4
Med så korta slingor så klarar termosterna det . värre med den på fotot , inte säker då inga uppgifter står så det syns men en del av av dom klarar 16 A , dina element är säkert 230V och termostaten med säkerhet är 1 polig så blir det gnistbildning när den kopplar ur med brända kontakter med följd , Är det termostater på dina element ? då ska du ställa dom efter behov och ställa den på väggen ca 4 C högre , en fråga till , är det något som småsmäller vid centralen när du ställer om termostaten
-
Medlem · 53 inlägg 23 dec 2018 20:1523 dec 2018 20:15 #5
-
23 dec 2018 20:20 #6
Hade du termostater på elementen så vrid upp den på väggen till max och justera på elementen , dom kommer då att arbeta var för sig och det blir en jämnare värme i det rummet , sen dom andra svårt att säga , är dom inte deffekta så blir det inte bättre av att byta dom ..Lägg en termometer på golvet se vad som händer när du ökar på termostaten ,kan ta några timmar eller ett dygn innan tempen i rummet stabiliserat sig
- Laddar…
-
Medlem · Västerbotten · 3 285 inlägg 23 dec 2018 21:27
Husqvarna220Ac
Medlem- Västerbotten
- Villa, 2010-talet
- Medlem jul 2013
- 3 285 inlägg
- 885 gillningar
- 38 bilder
23 dec 2018 21:27 #7Golvvärme blir ofta ganska vingligt med rumstermostat, helst om du har betongplatta, blir väldigt trögt, därför styrs ofta av utegivare efter ”kurva”
- Laddar…
-
50procent
Husspekulant- Haparanda
- Lägenhet, 80-talet
- Medlem nov 2018
- 1 380 inlägg
- 1 074 gillningar
- 33 bilder
24 dec 2018 10:33 #8Se till å få med en jordtamp till nästa termostat om den behöver det, vilket saknas på den du har.
- Laddar…
-
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 18 271 inlägg 24 dec 2018 12:11
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Villa, 1800-talet
- Medlem jan 2008
- 18 271 inlägg
- 9 942 gillningar
- 758 bilder
24 dec 2018 12:11 #9
Jag kan nämligen inte peka på något som får ett sådant system att bli långsammare helt av sig själv, och att det blir likadant i samtliga rum. Verkningsgraden hos elradiatorer kanske kan ändra lite på sig men knappast så att det märks. Oljefyllda radiatorer är dock långsammare än direktverkande, det är ett faktum.
Termostater brukar ha en intern funktion som ger en långsammare reglering, men den funktion kan inte bara bli inkopplad av sig själv och jag ser heller ingen sådan anslutning på din termostat.
För att komma lite närmare lösning, innan du börjar spendera pengar, skulle jag försöka mäta driftscyklerna hos radiatorerna, dvs hur lång tid de är på och hur långt tid de är avstängda under sina cykler och hur dessa tider varierar under uppvärmningens gång. Och detta under olika scenarios som normala väderomslag med sänkt temperatur men även manuella fall där du vrider upp termostaten 10 grader t.ex. Detta ger svar på om elradiatorernas effekt räcker till eller om termostaten kan trimmas/bytas till att ge längre driftstider. Radiatorernas egna termostater förutsätter jag att du kollat.
Man vill i allmänhet inte köra radiatorer för hårt, dvs att de ligger på maxtemp. Det är det som är grejen med långsammare reglering i termostater. Man vill inte att radiatorerna ska bli glödheta i varje cykel utan att de duttar lite mer. Det kräver då högre totaleffekt hos radiatorerna. -
Medlem · 53 inlägg 25 dec 2018 12:0925 dec 2018 12:09 #10
Ahh, många bra frågor du har
Efter råden från jojo123 ovan har jag gjort tvärtom för att testa, dvs. +26 på den gemensamma rumstermostaten och varje radiatortermostat står på +21. Har dock inte några slutsatser än.
I övriga huset som byggdes till vid renoveringen 1993 är det lagt elslingor i plattan. Varje rum har en egen rumstermostat som syns på min första bild. Alla dessa rum är små 7-15 kvm vardera.
Det är nog som du antyder, att om temperaturen sjunker i det väldigt stora rummet, så märks det även som en sänkning i de andra rummen (öppen planslösning, oftast alla dörrar öppna).
.
Alla termostater, både rumstermostater och radiatortermostater reagerar med ett knäpp och ev. tänd lysdiod när man vrider dem kring aktuell temperatur.
Redigerat 25 dec 2018 12:15 -
25 dec 2018 12:15 #11
- Laddar…
-
Bästa svaret
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 18 271 inlägg 25 dec 2018 19:46Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Villa, 1800-talet
- Medlem jan 2008
- 18 271 inlägg
- 9 942 gillningar
- 758 bilder
25 dec 2018 19:46 #12
Om du vrider upp temperaturen på termostaten så bör du se att den pulsar ut ström till radiatorerna under längre intervall. Elektroniska termostater använder ganska korta cykler så det bör gå att observera utan att det tar för lång tid. Men vad som är en rimlig och korrekt duty cycle vid olika temp.differenser kan jag inte vara på. Du kan möjligen bara hitta fel här som en orimligt låg duty cycle mot vad det borde vara. Termostaten har troligen ett max på kanske 50 % dvs oberoende av hur högt du vrider upp tempen så ger inte termostaten mer energi till radiatorerna än hälften. Då kan det vara ide att prova en annan.
Elekroniken (kondensatorer) kan ju ha åldrats så att timingen förändrats så att när termostaten borde ge 50 % duty cycle så ger den bara 25%
Har du en väldigt hög duty cycle utan att det märks tillräckligt snabbt på den faktiska temperaturen i rummet så är radiatorernas effekt inte tillräcklig.
Några energibesparingar med en ny termostat tror jag inte du ska ha några förhoppningar på. Somliga säger att en elektronisk termostat sänker energiförbrukningen jämfört med bimetall men det saknas belägg, och du har redan en elektronisk.