240V och 12V i samma rör för ringklocka?

  1. B
    Medlem · Västra Götaland · 1 965 inlägg

    Boan

    Medlem
    hej!

    Undrar om det finns någon regel mot att ha 240V matning till transformatorn för ringklocka samt 12v från tryckknappen i samma rör?

    ska byta ut gamla ringklockan med kvicksilverbrytare...... och har hittat en med transformatorn inbyggd.


    någon som vet?

    skulle kunna gå att ta matning från annat håll också men får det läggas i samma så vore det ju bra...
     
  2. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 280 inlägg

    GK100

    Medlem
    Nej, du får normalt inte göra så, under vissa förutsättningar går det men i praktiken är det olämpligt så undvik det.
     
  3. T
    Medlem · Stockholm · 1 742 inlägg

    Tiger79

    Medlem
    Är det säkert att det är förbjudet?

    Får man inte ha lågvolt kablar i samma rör som fasen för lågvolts dimmer, om man använder fk (kabel för 240V)
     
  4. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 280 inlägg

    GK100

    Medlem
    Om du utför matningen 230V med kabel tex EKK kan du dra ledning av godtycklig typ för kretsarna med lägre spänning. Men om du ska få i detta i befintliga rör blir det inte så praktiskt lämpligt. När man sedan troligtvis passerar någon dosa eller annat kopplingsställe innan de olika typerna är definitivt separerade måste man även här skilja dem åt på ett korrekt sätt. Sammanfattat blir det inte så lätt att göra detta om man vill få ett invändningsfritt och regelrätt resultat.

    Men fuska går ju alltid, fast i detta fallet inget jag skulle vilja stå för.:)
     
  5. B
    Medlem · Västra Götaland · 1 965 inlägg

    Boan

    Medlem
    hej

    i detta fallet är det ett rör, utan dosor från läge A till B, idag sitter trafon (säger man så?) vid läge a och ringklocka vid B, men matningen kommer således att flyttas till B. eventuellt går då även ena dörrens tryckknapp i samma rör, dvs via läge A till B, det är denna som kommer ligga i samma rör eventuellt som FK för matning av trafon.

    det finns med andra ord inte någon dosa på vägen där 230-matningen kopplas, utan är en bestämd väg.

    detta är jag ju med på att det ska undvikas, men frågan är om det är tillåtet rent tekniskt (vilket innebär att jag slipper bygga om en vägg...)
     
  6. Rikard Ågren
    Medlem · Västerbotten · 3 321 inlägg

    Rikard Ågren

    Medlem
    Får 12V ledningarna från trafon passera genom elcentralen och in i rör till tryckknapparna då? Det ser man ganska ofta i 70 och 80-tals centraler.
     
  7. B
    Medlem · Västra Götaland · 1 965 inlägg

    Boan

    Medlem
    så är det i detta fallet. har inte kollat så noga om det går genom centralen, kan vara vid sidan... då trafon är väggmonterad utanför centralen.
     
  8. spinout
    Medlem · Skåne · 987 inlägg

    spinout

    Medlem
    Använder du FK eller någon liknande ledare med samma isolation så är det inga problem.
    Man gör ofta så när man har 1-10V styrning för armaturer. Drar klen- och lågspänning i samma rör.
     
  9. E
    Medlem · jämtland · 20 146 inlägg

    elmont

    Medlem
    Ledningen för tryckknappen ska ha samma isoleringsklass som "klarar" den i anläggningen högsta förekommande spänningen. Dvs. det duger med fk dessutom bör ledningarna ha en avvikande färg så att risken för förväxling minimeras. I kopplingsutrymmet ska dom vara åtskilda.
     
  10. B
    Medlem · Västra Götaland · 1 965 inlägg

    Boan

    Medlem
    aha, så om den tunna telefontrådsliknande "signaltråden" byts mot vanlig FK så är det lugnt, bara kopplingarna är skilljda åt?
     
  11. spinout
    Medlem · Skåne · 987 inlägg

    spinout

    Medlem
    exakt.
     
  12. B
    Medlem · Västra Götaland · 1 965 inlägg

    Boan

    Medlem
    finns det någon trådsort som är klen men med samma isolation? behöver ju inte riktigt 1.5mm2 för 12v ringklocka... ;)
     
  13. H
    Moderator · Stockholm · 43 450 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Det där var nytt för mig. Fk är ju bara enkelisolerad, enkelisoloerade ledare är ju inte "färdigisolerade". Jag har fått uppfattningen att man måste ha en kabel, ex EKK om den kan komma i kontakt med spänningsförande delar, eller med annan enkeisolerad tråd. Har hör att man kan dra på en PVC slang på en FK så blirden dubbelisolerad.
     
  14. B
    Medlem · Västra Götaland · 2 598 inlägg

    b_hasse

    Medlem
    I starkströmsföreskrifterna står att alla ledare i röret ska vara isolerade för den högsta förekommande spänningen i röret., men 12V-kretsen som går till tryckknappen är väl en PELV eller SELV-krets (skydd mot elchock genom låg spänning och separation från andra kretsar) ?

    Då måste 12V-ledarna förutom grundisolering även ha en mantel av isolerande material.
    Man kan alltså inte blanda 230V FK och 12V FK för ringklocka i samma rör.

    Om man gör tvärt om och använder EKK för 230V i samma rör som 12V för ringklocka så verkar det oklart vilka krav som måste uppfyllas av ledarna/kablarna för 12V.
    Går det bra med "vad som helst" eller krävs det t.ex. FK?

    /Hasse
     
  15. B
    Medlem · Västra Götaland · 1 965 inlägg

    Boan

    Medlem
    om man har FK för 230, och en EKKX för ringklockan? det är ju vanlig telefonsladd.. men den har ju dubbla skal...

    kopplingar och dyligt är separerade, det är bara själva kabeln som kan komma att ligga parallellt.
     