230V i Badrum

3k läst  4 svar

  1. S
    Medlem Nivå 1
    Jag skulle vilja veta:
    1- Får man ha 230v, IP21 spottar i taket i ett badrum om man har JFB?
    2- Får man ha 230v eluttag strax ovanför bänkskiva med handfatet (ca 95 cm från golv och ca 10 cm från bänkskiva med handfat) om man har JFB?
     
  2. S
    Medlem Nivå 1
    Med spottar menade jag riktbara downlights som ska fällas in i tak.
     
  3. snaggletooth
    Medlem · Nivå 13
    1. Takmonterad downlight i metall (JFB gör varken till eller från):
    Ovanför badkar/dusch: minst IP44
    Utanför badkar/dusch: minst IP21

    2. 230V uttag skyddat av 30mA JFB ovanför bänkskiva:
    Så länge det är sidledes minst 60cm utanför badkar/dusch annars inga regler.
     
  4. S
    Medlem Nivå 1
    Tack så mycket.

    Finns det (eller är på väg att komma) inget krav på ångtäthet i badrum?
     
  5. E
    Medlem Nivå 1
    1200 mm från duschhuvudet ok med IP 21 närmare IP44 på bel. Uttag med jfb 1200 mm från duschhuvud alternativt med isolertransformator max 50 w märks endast för rakapparat 60 cm från duchhuvud
     
Taggar: 230v, badrum, eluttag, ip21, spott