Jag skulle vilja veta:
1- Får man ha 230v, IP21 spottar i taket i ett badrum om man har JFB?
2- Får man ha 230v eluttag strax ovanför bänkskiva med handfatet (ca 95 cm från golv och ca 10 cm från bänkskiva med handfat) om man har JFB?
 
Med spottar menade jag riktbara downlights som ska fällas in i tak.
 
1. Takmonterad downlight i metall (JFB gör varken till eller från):
Ovanför badkar/dusch: minst IP44
Utanför badkar/dusch: minst IP21

2. 230V uttag skyddat av 30mA JFB ovanför bänkskiva:
Så länge det är sidledes minst 60cm utanför badkar/dusch annars inga regler.
 
Tack så mycket.

Finns det (eller är på väg att komma) inget krav på ångtäthet i badrum?
 
1200 mm från duschhuvudet ok med IP 21 närmare IP44 på bel. Uttag med jfb 1200 mm från duschhuvud alternativt med isolertransformator max 50 w märks endast för rakapparat 60 cm från duchhuvud
 