1 087 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
16a trefasgrupp 5g2,5. 3g1,5 till lampknapp
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Ponera följande. Trefasgrupp från central till dosa. Från dosa 3g1,5 ca 1.3m till brytare dvs 2,6m total väg för fasen+tändtråd. 3g2,5 till lampan utgår från samma dosa.
Kommer jag klara utlösningskraven med den lilla snutt 3g1,5? Mellan tumme och pekfinger?
Edit: total kabellängd från central 5g2,5 ca 14meter. Observera att lampan ligger på 60w så.
Om ingen har någon åsikt så kommer jag gå vidare
Kommer jag klara utlösningskraven med den lilla snutt 3g1,5? Mellan tumme och pekfinger?
Edit: total kabellängd från central 5g2,5 ca 14meter. Observera att lampan ligger på 60w så.
Om ingen har någon åsikt så kommer jag gå vidare
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Jag antar att det är blandningen av 2.5 och 1.5 mm² du undrar över. Om du använder en 10 A säkring så klarar du det, med råge, om installationen i övrigt är "normal". Det kan vara bra att märka gruppförteckningen med att både 2.5 och 1.5 mm² används.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Den är avsäkrad med 16a... tror du samma sak gäller där?Bo.Siltberg skrev:
Varför tar du inte 2.5 mm2 till brytaren också? Som du gör kommer inte påverka något öht utom att det ser lite märkligt ut. Går även att försvara rent formellt om man vill dock lite utom praxis för normalutförande.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Jag har en del 3g1,5 över och vill försöka få slut på mina snuttar kablageGK100 skrev:
Tack för tipsen.
Klicka här för att svara
