Vi har en huvudbyggnad och en sidobyggnad. Allt värms av samma bergvärme med separata system för vattenburen golvvärme. Huvudbyggnaden har FTX och sidobyggnaden ”vanlig” ventilation. Huvudreglaget till golvvärmen är inställt på max, både i huvudbyggnaden och sidobyggnaden. Värmen på bergvärmen är inställd på 19c. I huvudbyggnaden kommer vi upp till 18.5c men i sidobyggnaden är värmen 14c nu med -3 utomhustemperatur.
Jag fattar att bergvärme kan ta tid när det blir plötsliga väderomslag. Men 14 grader? Då kan man inte ens bo i sidobyggnaden om systemet är så trögt.
Vad är fel?
821 läst · 10 svar
821 läst
10 svar
14 grader när det är -3 utomhus med bergvärme?
-
-
7 mar 20:29 #2
Kullvert mellan husen och då svalnar det en del, samt tryckfall så flödet inte räcker, Vad för temp är det är det på inkommande rill fördelarna i respektive hus. Så syns det om avvikelse finns i temp, samt vad är retutempen
-
7 mar 20:33 #3
Ska försöka kolla upp det andra du frågar om. Har tyvärr dålig koll på tekniken och säljaren påstår att de aldrig bott här när det varit så kallt, även om man bodde här i december när det var minst lika kallt. Så får ingen vidare hjälp där heller. -
7 mar 20:39 #4
OK då sitter det pump som tryker in det i huset, eller är det pumpen i VP som pumpar till båda husen. Det kan då bli lte snålr med flödet, vad är det för fart på pumpen om det bara finns en. i mitt tycke ska der vara en separat pump till bostaden. Bar för att söka någon, vad händerr omdu strper ner eller stänger av bostade,äkar tempen i sidot då.Lite att kolla upp och återkom.
-
7 mar 20:44 #5
Golvvärmens tröghet beror på konstruktion, isolering mm. Om ditt problem är relaterat till det så lär du märka det ganska snart iom om värmen kommer ikapp efter ett tag och också att det då blir det också onödigt varmt i huset när det slår om mildväder. Det finns prognosstyrning av värmekurvan som kanske kan vara till hjälp i så fall.
Om inte är systemet underdimensionerat eller så är det ett fel någonstans.
Finns det några injusteringsventiler?
Om du termograferar golvet kan du se slingorna och vilken temperatur de har.
Kan du öka isoleringsgraden till utrymmet? Byta till treglasfönster eller nått? -
7 mar 20:50 #6
Låter som allvarliga konstruktionsfel om det är som du skriver. -
7 mar 20:54 #7
Nummer ett är att kolla om värmen kommer med eftersläpning eller om den inte räcker till övht. -
7 mar 21:34 #8
Värmekurvan i värmepumpen måste vara tillräcklig hög för att sidobyggnaden ska bli varm eftersom det huset inte har FTX. Sedan får man shunta ner temperaturen till det som blir lagom för huvudbyggnaden.
-
Verktygstokig · Värmland · 2 581 inlägg 7 mar 21:46
Hallerudsbo
Verktygstokig- Värmland
- Medlem apr 2015
- 2 581 inlägg
- 3 544 gillningar
- 355 bilder och filmer
7 mar 21:46 #9Har du någon inne givare till pumpen som kan spöka?
Våran givare sitter där det är lite kyligt så våran pump värmer mer än den ska så vi får ställa ned den en del.
tänkte om du har inne givare som sitter så den känner att det är varmare. -
7 mar 22:01 #10
Kan finnas flera fel.. cirkpump som inte går, shunt som inte släpper fram värmen, ställdon på golvvärmefördelare som inte öppnar...mm
-
8 mar 07:33 #11
Vad finns det för garantier gällande huset och värmesystemet?- Laddar…
Liknande trådar
-
Murning i minusgrader - murbruk stelnar långsamt?
Tillbyggnad -
Problem med pelletsbrännare px21 stannar vid 40 grader
Hemma hos -
Tigsvetsa med Kemppi Minarc 140
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Syll av tunnare virke än 45x145, 28x145?
Byggmaterial & Byggteknik -
Avstånd runt klickgolv när man lägger och det är 30 grader varmt?
Golv