  1. L
    Medlem · 43 inlägg

    lind75

    Medlem
    Finns det någon max längd på kablarna från trafon till 12v spottar?
     
  2. lastkaj
    Medlem · 1 395 inlägg

    lastkaj

    Medlem

    Re: 12v spot

    Ja, det brukar stå när du köper paketet. Jag förmodar att det beror på vad trafon har för specifikationer.
     
  3. L
    Medlem · 43 inlägg

    lind75

    Medlem

    Re: 12v spot

    problemet med att spänningen sjunker borde man lösa genom att gå upp i area på kabeln. större area = mindre resistans.

    Finns det någon ungefärligt max längd?
     
  4. F
    Medlem · 401 inlägg

    fredstu

    Medlem

    Re: 12v spot

    Viktigt att tänka på:


    ·
    Transformatorer med inbyggt överströmsskydd skall vara lätt åtkomlig så att överströms skydd kan återställas och eventuella säkringar bytas.


    ·
    Om transformator monteras i undertak skall tydlig märkning finnas.


    ·
    Den sammanlagda effekten på ljuskällorna får ej överstiga märkeffekten på transformatorn.


    ·
    Att dimensionera ledningsarean på sekundärsidan rätt (se tabell nedan) då strömstyrkan vid 12V är ca 18 ggr större än vid 230V.


    ·
    Sekundärledningen skall även vara dimensionerad i enlighet med trans-formatorns säkring (står angivet på transformatorn).


    ·
    Överkoppla ej från armatur till armatur utan anslut istället varje armatur med en egen ledning från transformatorn för att undvika spänningsfall. Använd gärna avsedd säkringsbox

    för att undvika grova ledningsareor vid längre kabeldragning samt för att underlätta vid felsökning.


    ·
    Placera transformatorn så nära armaturerna som möjligt för att undvika för stort spänningsfall på sekundär ledningarna.


    ·
    Samtliga TRADANIAs transformatorer är godkända för ljusreglering. Notera att när man skall reglera en konventionell transformator skall dimmern tåla induktiv last en sk tyristordimmer. Vid reglering av en elektronisk transformator skall en transistor dimmer användas. Välj modell i samråd med dimmerleverantör.


    ·
    Tänk på att inte maxbelasta en transformator om omgivningstemperaturen är för hög.


    ·
    Vid användning av elektronisk transformator, observera att max längden mellan transformator och armaturen är 2 meter per ledning.



     
  5. Immobil
    Medlem · Blekinge · 10 182 inlägg

    Immobil

    Medlem

    Re: 12v spot

    Vilken tabell? ???
     