Nu har jag ett nytt litet projekt med att automatisera bevattning i sommarhuset.
Jag har en Shelly 1 Blå Shelly 1 smart-enhetskontroller för hemautomation mot vit bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


och en solenoid NC 12V 2W Solenoidventil NC 12V 2W för automatiserat bevattningssystem på vit bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Till detta tänkte jag hitta en liten transformator 230-12V.

Nu är frågan var jag skall installera trans+shelly. Bäst är ca 12 meter från ventilen men skulle kunna sätta en kapsling på ca 3,5 meters avstånd.

Så vad tror ni, kan 0,75mm² funkar med 12 meters kabel? Jag skall förstås testa men en första åsikt från er vore uppskattat (om det bara är att glömma så tar jag nästa lösning direkt)
 
Det funkar hur bra som helst.

Spänning: 12 volt (V)
Effekt: 2 watt (W)
Ström: 0,166 ampere (A)
Kabellängd: 24 meter (m) (båda kablarna + och - räknas)
Kabelarea: 0,75 mm²

Spänningsfall i kabeln
0.192V
Kabelns resistans
1.15199999 ohm

Räkna själv:
https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
 
  • Gilla
leby
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Det funkar hur bra som helst.

Spänning: 12 volt (V)
Effekt: 2 watt (W)
Ström: 0,166 ampere (A)
Kabellängd: 24 meter (m) (båda kablarna + och - räknas)
Kabelarea: 0,75 mm²

Spänningsfall i kabeln
0.192V
Kabelns resistans
1.15199999 ohm

Räkna själv:
[länk]
Du verkar ligga en faktor 2 högt i det resultatet så troligtvis är det redan sträckan sedd som "kabel" fram-åter där. Nu är det ju bara bra för TS fall som får ännu mindre spänningsfall dock får man lägga på lite i fallet solenoider vid tillslag drar de mer man ska i princip ha en uppgift VA för den kalkylen. Men i praktiken säkert inget problem i detta fallet.
 
  • Gilla
leby
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.