Hej,

Har en gång i tiden fått lära mig att vid inkoppling av 1-fas spis/häll så ska säkringen vara på 20A och 4 kvadratskabel framdragen ifrån centralen.
Det gäller väl fortfarande?
Vill mest dubbelkolla
 
tommib
Ska och ska. Det är bra om det är möjligt. Om det inte är det kan någon annan lösning bli aktuell. I hallens instruktion står vad den vill ha, sen får man kolla vad som är möjligt i elanläggningen.
 
  • Gilla
Luddis_1
  • Laddar…
Okej, det låter som det inte är ett MÅSTE. Skulle 16a och 2.5 räcka?
 
Beror ju på hällen så som tommib skriver
 
Det beror på matlagningsvanorna. 20 A räcker inte för att ha alla plattor på max någon längre stund. Men för de flesta räcker det för normal matlagning. Med 16 A har man mindre marginal. Finns möjligheten att ha 20 A så välj det. Om det bara finns 16 A så använd det. Det som är viktigt här är att vara uppmärksam på om det börjar lösa säkringar. Det man absolut inte får göra om säkringen löser är att byta/återställa och sedan fortsätta som innan. Man måste minska belastningen om man byter säkring. Upprepade återställningar/säkringsbyten utan att minska på överlasten kan ge överhettade kopplingar eller ledare.
 