1-fas häll=20 amp säkring?
Okej, det låter som det inte är ett MÅSTE. Skulle 16a och 2.5 räcka?
Det beror på matlagningsvanorna. 20 A räcker inte för att ha alla plattor på max någon längre stund. Men för de flesta räcker det för normal matlagning. Med 16 A har man mindre marginal. Finns möjligheten att ha 20 A så välj det. Om det bara finns 16 A så använd det. Det som är viktigt här är att vara uppmärksam på om det börjar lösa säkringar. Det man absolut inte får göra om säkringen löser är att byta/återställa och sedan fortsätta som innan. Man måste minska belastningen om man byter säkring. Upprepade återställningar/säkringsbyten utan att minska på överlasten kan ge överhettade kopplingar eller ledare.