Masonitebalk, modell HI 240mm hög, cc1200 klarar 4.5m för enklare byggnader.
Spännvidstabeller finns på hemsidan: masonitebeams.se
Om du inte är rädd för lite nedböjning så fungerar antagligen 45x220 c24 på cc600, men på pappret blir det nog inte korrekt.
Spännvidstabeller finns på hemsidan: masonitebeams.se
Om du inte är rädd för lite nedböjning så fungerar antagligen 45x220 c24 på cc600, men på pappret blir det nog inte korrekt.
Medlem
· Östergötland
· 253 inlägg
Kerto/masonitebalk/limträ är ju helt klart den bättre om än dyrare lösningen!
Men det bör bli billigare att gå upp en dimension på höjden (kanske 250-300mm) och då komma undan med cc1200. Aka halva mängden balkar!
Men det bör bli billigare att gå upp en dimension på höjden (kanske 250-300mm) och då komma undan med cc1200. Aka halva mängden balkar!
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man betraktar det som en takbalk upplagd på två stöd. Sedan bör man ta hänsyn till taklutningen som gör balkens spännvidd något längre men som också reducerar taklasten vinkelrätt mot balken (en del uppträder som en normalkraft i balkens längdriktning istället). Om du använder c/c 600 mm kan du använda vanligt konstruktionsvirke. 45x220 C24 eller 45x195 C30.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Mitt beräkningsprogram sitter i huvudet. Har man bara kunskaper i byggnadsmekanik och hållfasthetslära kan man räkna ut det mesta. Jag är något tveksam till att personer utan teoretiska kunskaper använder beräkningsprogram. Hur skall de då veta om svaret är rimligt? Det är lätt att skriva in en felaktig siffra.
Kombinationen låg taklutning och stor spännvidd är problematisk när det gäller tak. Ökar man taklutningen ordentligt klarar man sig ofta med klenare dimensioner eller lägre hållfasthetsklass. Värdet på snölasten börjar också reduceras fr.o.m. 30 grader. Över 60 graders taklutning gör att man normalt kan bortse från snölasten.
Kombinationen låg taklutning och stor spännvidd är problematisk när det gäller tak. Ökar man taklutningen ordentligt klarar man sig ofta med klenare dimensioner eller lägre hållfasthetsklass. Värdet på snölasten börjar också reduceras fr.o.m. 30 grader. Över 60 graders taklutning gör att man normalt kan bortse från snölasten.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
C30 brukar vara svårt att hitta. Om Beijers finns på Gotland, pröva att fråga dem, de brukar kunna ta h§em det mesta.
Medlem
· Östergötland
· 253 inlägg
Jag tror inte du kan räkna hem någon större vinst i spännvid även om du får tag i c30, dimensioneringen lär vara i stort sett densamma som för c24.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Detta påstående förstår jag inte. Siffrorna i C24 respektive C30 står för böjhållfastheten i MPa. C30 är alltså 25 % bättre än C24. Eftersom det vanligtvis dimensionerande nedböjande momentet i t.ex. en takbalk ökar med kvadraten på spännvidden, är det just ökad spännvidd man kan dra nytta av med en högre hållfasthetsklass.
Medlem
· Östergötland
· 253 inlägg
Hållfasthetsklasserna är självklart där av en anledning, men med tanke på att graderingarna oftast görs i "visuella" inspektioner av virkespartier så är det nog ganska likvärdigt trä.
Frågan är om man som konstruktör vågar pressa på toleranserna enbart genom att virket är stämplat som "bättre".
Eller om man säkrar upp en redan godkänd komstruktion ytterliggare genom att välja en högre klass.
Frågan är om man som konstruktör vågar pressa på toleranserna enbart genom att virket är stämplat som "bättre".
Eller om man säkrar upp en redan godkänd komstruktion ytterliggare genom att välja en högre klass.