Sökresultat
-
B
Tacksam för synpunkter angående bergvärmeanläggning
Jag har installerat en del värmepumpar och i mitt förra hus borrade jag 100 meter på 6 kW bergvärme. Till det kopplade jag en kylanläggning (s.k... -
B
Äldre LVP och FLVP, vilken ska bytas?
Byt luft/luft värmepuimpen om frånluftvärmepumpen är relativt ny och tanken/fläkten är i gott skick. Nibe 310 P brukar inte hålla så länge, jag... -
B
Luft i kylsystemet!
Hej. Du måste ha en pump som klarar av att spolar runt vätskan och få med sig luftbubblor hela vägen ner. Den pump jag använt i flera år är på ca... -
B
Golvfixtur 25
Det finns betydligt enklare böjstöd för RiR. Det som gör installationen snygg är ju de "kromade" rören som sitter synliga.. -
B
Toalett renovering med vissa funderingar
Avloppsrör räknas som slut efter 50 år, alltså dags att byta. Bila upp alla rör och byt ända till stammen. Om även stammen går genom badrummet, så... -
B
Rengöra kakelfogar
Bra, ofarligt och miljövänligt är 25% ättikssprit. Lägg på, vänta några minuter och skrubba med scotch svamp (hårda sidan) eller en nagelborste av... -
B
Lägga klinkers över våtmatta?
Hej. Det är inte godkänt att göra som du beskriver. Samltiga mtrl i badrummet ska vara testade tillsammans, den enda komponent du kan välja fritt... -
B
Luft i systemet vid tappning av varmvatten
Blumbern är rätt ute. Expansionskärlet!! Knacka på det och hör om det låter fullt eller ihåligt. Om det låter stumt så har du hittat felet. Om... -
B
Dygnsautomatik till en luftvärmepump
Det står uttryckligen i manualerna till L/L värmepumpar att man inte ska slå av el-matningen, så ideen att sätta en timer är inte alls bra. Du kan...