16A = 2,5mm2 kabel
Sida 1 av 3
Hej,
En vän till mig säger att om jag ska ha 16A säkringar i min nya elcentral, måste jag dra 2,5mm2 kabel. Stämmer detta?
Min gamla elcentral hade flera 16A säkringar, men det var ju bara 1,5mm2 kabel draget....är detta nya regler eller?
tacksam för svar,
D
En vän till mig säger att om jag ska ha 16A säkringar i min nya elcentral, måste jag dra 2,5mm2 kabel. Stämmer detta?
Min gamla elcentral hade flera 16A säkringar, men det var ju bara 1,5mm2 kabel draget....är detta nya regler eller?
tacksam för svar,
D
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Har "alltid" varit 2,5 mm2 till 16A. Är du säker att det var 1,5, det skiljer inte så mycket i diameter så det är lätt att se fel.
Protte
Sedan kan man bytt bottenkontakt utan hänsyn till kabelarea.
Protte
Sedan kan man bytt bottenkontakt utan hänsyn till kabelarea.
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 481 inlägg
10A 1,5mm2
16A 2,5mm2
Detta är en tumregel som används av många. Vid korta sträckor, fritt förlagd kabel, låg omgivningstempratur kan man förmodligen säkra 1,5mm2 med 16A.
Om du har en villacentral där 1,5mm2 kablage är avsäkrat 16A bör be någon kunnig se över det och ev. säkra ner till 10A eller dra om till 2,5mm2. Om du har så mycket belastning att en 10A's säkring inte räcker kan man ibland vid rätt förhållanden säkra 13A istället. Dock är det alltid att föredra att dra nytt större kablage.
16A 2,5mm2
Detta är en tumregel som används av många. Vid korta sträckor, fritt förlagd kabel, låg omgivningstempratur kan man förmodligen säkra 1,5mm2 med 16A.
Om du har en villacentral där 1,5mm2 kablage är avsäkrat 16A bör be någon kunnig se över det och ev. säkra ner till 10A eller dra om till 2,5mm2. Om du har så mycket belastning att en 10A's säkring inte räcker kan man ibland vid rätt förhållanden säkra 13A istället. Dock är det alltid att föredra att dra nytt större kablage.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 164 inlägg
Men jag tror vi kan slå fast att normalt gäller (vid installation):
1,5 kvmm = 10A
2,5 kvmm = 16 A
4 kvmm = 20 A
6 kvmm = 25 A
Och att det är mycket mycket vanligare att man måste gå upp en dimension i area än att man kan gå ner en dimension.
1,5 kvmm = 10A
2,5 kvmm = 16 A
4 kvmm = 20 A
6 kvmm = 25 A
Och att det är mycket mycket vanligare att man måste gå upp en dimension i area än att man kan gå ner en dimension.
Appropå detta - är det tillåtet att dra (exemplevis) två tvinnade fastrådar 1,5 mm istället för en fastråd 2,5 mm? Det blir ju 3 mm.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Njaa.. Har för mig att jag sett en konverteringstabell för det. Man får inte tillgodoräkna sig hela den kombinerade arean. beror på att man inta kan garantera att strömmen fördelar sig jämt i de 2 trådarna.
Parallel kopplingar kräver vissa förutsättningar, i bland rent av säkring i vardera ända av kablarna.
Vanligt när det behövs MYCKET ström. 500 A och uppåt, typ...
Vanligt när det behövs MYCKET ström. 500 A och uppåt, typ...
Ja! man får mindre "SPÄNNINGSFALL" i en grövre kabel. Skall man dra längre sträckor så är 2,4mm2 ett måste då en del av spänningen försvinner pga ledningens egna motstånd. Med en lägre spänning så ökar strömmen och värmeutveckling kan uppstå. Speciellt viktigt om man drar en lång kabel till en motorvärmare som kanske mormalt tar 8-10A med ett spänningsfall på 20Volt så äkar strömmen markant. Därmed också värmen i kabeln.M Matss skrev:
Till en 10A motorv'rmare skulle jag inte dra 1,5mm2. Jag skulle förmodligen dra 6mm2 i dagens läge för att ligga i framkant för ev. laddhybrid bil och liknande.