Blev lite shockade av att det var så kallt i huset ca 18 grader. Tänkte det måste varit det fina vädret i Skåne :(
Kände på elementen och de var kalla precis som golvvärmen. Kollade elpanna (Nibe EVC240) och trycket var 0. Panntemp 19 grader.

Jag kollade i manualen och öppnade påfyllningsventilen så panntrycket är tillbaka på ca 1 bar. Panntemp stiger inte.

Jag misstänker att esbe shuntmotorn har dött. Sist det hände var ~15 år sen då jag fick ut och leta efter en ersättare. Cirkulationspumpen känner jag är igāng.

Är det rimligt att panntrycket sjunker till 0 pga att shuntmotorn dött?

Har jag felsökt tillräckligt? Tack!
 
Du kan ju kolla genom att shunta för hand. Enkelt att koppla om. Kanske är förtrycket i expansionskärlet som är dåligt? Är varmvattnet lika varmt/hett som det brukar vara? Kan vara överhettningsskyddet på el-patronen som löst ut?
 
  • Gilla
janerik12
  • Laddar…
J
J Josth skrev:
Du kan ju kolla genom att shunta för hand. Enkelt att koppla om. Kanske är förtrycket i expansionskärlet som är dåligt? Är varmvattnet lika varmt/hett som det brukar vara? Kan vara överhettningsskyddet på el-patronen som löst ut?
Tack Josth!

Glömde att tillägga att jag har shuntat för hand och nu börjar panntempen att stiga.
Det är varmvatten i kranarna som det brukar.
Jag återställde överhettningsskyddet (det klickade till när jag tryckte på knappen). Ingen aning om det hade löst ut.

Expansionskärlet är jag osäker på hur jag kollar. Det är ett rött kärl och har en liten ventil. Skall jag öppna den och se om det kommer ut vatten?
 
Om panntempen är/var 19 grader så är det inte så konstigt att elementen är kalla. Oavsett tryck eller shuntens funktion...
 
  • Gilla
MagicFingers och 3 till
  • Laddar…
J
useless useless skrev:
Om panntempen är/var 19 grader så är det inte så konstigt att elementen är kalla. Oavsett tryck eller shuntens funktion...
Absolut! Men panntempen har sjunkit pga av att något har hänt :) I detta fallet verkar det vara esbe shunten
 
Panntempen borde inte sjunka på grund av problem med shunten. Jag gissar att överhettningsskyddet har löst ut. Det i sin tur kan väl i och för sig bero på att shunten stänger så att cirkulationen upphör. Det är ju ganska liten volym intern i pannan, så det kan nog värmas till för hög temp innan framledningsgivaren reagerar om vattnet står still.
 
  • Gilla
janerik12 och 1 till
  • Laddar…
J janerik12 skrev:
Tack Josth!
Expansionskärlet är jag osäker på hur jag kollar. Det är ett rött kärl och har en liten ventil. Skall jag öppna den och se om det kommer ut vatten?
Trycker man på stiftet i luftventilen ska det komma luft, inte vatten eller vara tomt i gummibälgen. Förtrycket ställs normalt in till 0,5 bar med tomt expansionskärl. Om man pumpar in luft med kärlet fyllt får man försöka hålla systemtrycket på 0 bar genom att öppna säkerhetsventilen samtidigt som man pumpar upp förtrycket.
 
J janerik12 skrev:
Kollade elpanna (Nibe EVC240) och trycket var 0. Panntemp 19 grader.
Om trycket är på noll så har vattnet "försvunnit", eventuellt kan säkerhetsventil läcka.

När vattnet "försvunnit" så kan pannan kokat, då ska överhättningsskyddet lösa ut.

J janerik12 skrev:
Är det rimligt att panntrycket sjunker till 0 pga att shuntmotorn dött?
Nej.
 
  • Gilla
janerik12 och 1 till
  • Laddar…
J
Ok en uppdatering på läget!

@useless du gissade rätt! Det va överhettningsskyddet som löst ut. Jag testade att återställa det igen med knapptryck och det klickar inte till so det gjorde när jag skapade mitt första inlägg.

Om jag summerar vad jag upptäckte imorse:

* 18 grader i huset
* Panntemp 19 grader
* Panntryck 0
* Överhettningsskyddet utlöst
* Shunten var i max läget därför misstänkte jag att esbe motorn dött från tidigare erfarenhet ~15 år sedan
* Varmvatten i kranarna fanns det

Vill tillägga att det luktar lite "bränt" eller typ som något blivit väldigt varmt. Kanske ytterligare tecken på överhettning:thinking:
 
Du har kanske så lite vatten i systemet att cirkulationen avstannar? Eller så har cirkulationspumpen stannat.
 
om du fick en chock av att det var 18 grader inne, Hur varmt har du då annars? Här får man vara glad om man kommer upp i 18 grader ens vissa perioder. Hade 12 grader i köket på morgonen när det var -25 sist.
 
  • Gilla
  • Wow
HenrikHuslöse och 7 till
  • Laddar…
Skulle kunna vara bränd kontaktor som klibbar ihop och inte släpper så överhettningsskyddet sedan löser ut efter ett tag.
 
J
useless useless skrev:
Du har kanske så lite vatten i systemet att cirkulationen avstannar? Eller så har cirkulationspumpen stannat.
Hur kollar jag hur mycket vatten som finns i systemet?
Cirkulationspumpen går. Jag kan höra den när jag ändrar hastigheten.
 
J
S Stefan1972 skrev:
om du fick en chock av att det var 18 grader inne, Hur varmt har du då annars? Här får man vara glad om man kommer upp i 18 grader ens vissa perioder. Hade 12 grader i köket på morgonen när det var -25 sist.
Beror hur skit vädret är men brukar ligga runt 20 grader och vid denna årstiden är elementen inte vanligtvis iskalla :)
 
J
Just nu är panntempen 80 grader! Medans framledningstemp är 34 som stämmer med den kurva som är vald sedan flera år.

Tycker det verkar konstigt att panntempen stiger så mycket :thinking:
 