Hej! Har ett fritidshus där vi nyligen bytt en hel del el samt installerat en luftvärmepump.
Det har fungerat fint i ca 8mån men igår fick jag inte kontakt med de uppkopplade grejer vi har där ute så idag åkte jag och kollade vad som hänt. Jordfelsbrytaren hade löst ut och allt i huset var dött. Kyl/frys, luftvärmepump, golvvärme och elementen i sovrummet ligger bakom jordfelsbrytaren.
1) Borde man inte ha luftvärmepumpen (och kanske frysen?) utanför jordfelsbrytaren? Hade det varit några grader kallare ute hade det kunnat gå illa
2) Något tips på hur jag hittar vad som löst ut? Allt fungerade igen när jag slog på jordfelsbrytaren och jag hittade inget uppenbart som såg fel ut.
Värmepumpen sitter på egen säkring, finns även brytare utomhus till den. Kan man exkludera den säkringen från jfb på något enkelt sätt i den elcentralen jag har?
Värmepumpen sitter på egen säkring, finns även brytare utomhus till den. Kan man exkludera den säkringen från jfb på något enkelt sätt i den elcentralen jag har?
Klart man kan exkludera den. Standardåtgärd när någon nisse varit framme o kopplat.
Min värmepump ska iaf enligt instruktionerna ha en egen jfb. Kanske du bör kolla vad din installationsbok säger.
Ja antingen egen eller utan. Inte ihop med allr det andra. Denna typ av installation är typiska för folk som ringer och är helt desperata för att INGET fungerar.
Nej två st vanliga JFB och sedan separata till värmesystem och kylfrys.
Hemma här har jag totalt 7 st felströmskännande brytare.
En annan variant är separat JFB/PSA till de grupper som matar något utomhus. Det är 99% där det uppstår spontana jordfel.
Risken med separat brytare till värme och/eller kyl/frys är att man inte märker om den löser ut. Nu fick TS iallafall indirekt ett larm i och med att diverse uppkopplade prylar försvann.
En annan variant är separat JFB/PSA till de grupper som matar något utomhus. Det är 99% där det uppstår spontana jordfel.
Risken med separat brytare till värme och/eller kyl/frys är att man inte märker om den löser ut. Nu fick TS iallafall indirekt ett larm i och med att diverse uppkopplade prylar försvann.
Ja har man uppkopplade prylar så kan man ju märka det ändå. En variant jag kört hos några kunder är att lägga kyl frys ihop med nätverksutrustning. Då kan man få indikation på det också. Men generellt så förespråkar jag många JFB/ PSA. Faktiskt så vill en del ha PSA på varje enfasgrupp.
Det trycker ju upp priset en del Men som kundorienterad installatör så brukar jag inte bråka emot.
En annan variant är separat JFB/PSA till de grupper som matar något utomhus. Det är 99% där det uppstår spontana jordfel.
Risken med separat brytare till värme och/eller kyl/frys är att man inte märker om den löser ut. Nu fick TS iallafall indirekt ett larm i och med att diverse uppkopplade prylar försvann.
Jag har ruotern på samma som kylen i sommarhuset och de har räddat mig en gång med att få den varm värmepumpen e uppkoplad och lite andra saker så får jag inte kontakt med något så gäller de att veta vad som går på samma säkring ör lite detektivarbete innan utryckning
Men till TS så rekomenderar jag nog att lägga värmepumpen på egen JFB/PSA