Har ett Heruaggregat som tuffat och gått i ganska många år numera.
Det har inte DC-motorer och inga komponenter är utbytta utöver filter.

Med dagens elprisnivå känns det lite trist att köra acmotorer.
Vad är möjligt och rimligt uppgradera/ersätta om jag tar tag i detta under hösten?
 
Har du inte bytat kondensatorer än? Jag är inne på min tredje uppsättning, snart tid för fjärde.
 
Nils-Orvar Nils-Orvar skrev:
Har du inte bytat kondensatorer än? Jag är inne på min tredje uppsättning, snart tid för fjärde.
Nej. Lustigt nog har de överlevt, men de byts i samband med allmän uppgradering om en sådan är möjlig.
 
Mitt 75S drar 120W utan rotordrift.
45/45 l/s. 130/160 V.
2 år gamla kondensatorer.

Låt säga att EC-motorer hade halverat förbrukningen.

Besparing vid drift dygnet runt: 0,06x24x365 = 526 kWh.

Börja med att mäta förbrukningen före och efter att du bytar kondensatorer.
Jag märkte stor skillnad vid mitt första byte.
 
  • Gilla
dadid
  • Laddar…
dadid dadid skrev:
Nej. Lustigt nog har de överlevt, men de byts i samband med allmän uppgradering om en sådan är möjlig.
EC-motor har ingen kondensator.


Nytt styrkort och fjärrkontroll kompatibelt med EC (om du inte har detta redan) ca 4000:-
Nya fläktmotorer: ca 5000:-
Nya fläktkablage. ? :-
 
Aj..
 
Vad är stor skillnad på förbrukning relaterat till kondensatorerna, på ett ungefär?
 
Svårt att säga. Du kanske inte halverar din nuvarande förbrukning, men inte långt ifrån om jag får gissa. Mät och kolla.
 