Måste varmvattenberedare ha eget avlopp/brunn för kondensvatten?
TS, hur du än löser det, så tänk på att du måste ha möjlighet att lätt kunna se om det kommer vatten ur säkerhetsventilen t.ex. rör, som mynnar ovanför golvbrunn eller en tratt ( typ tvättmaskinavlopp).
Medlem
· Västra Götaland
· 2 670 inlägg
Hmmm.....ja det har den, men där finns ju ingen blandningsventil. Jag har ju bergvp och elbv i serie, så jag tror det bara finns en säkerhetsventil efter elvb. Kollade Nibes manual, det sitter ingenting i bervp, sådant monteras externt efter behov. Det är bara radiatorkretsen som har en säkerhetsventil.I InsidersUnited skrev:
När jag renoverar värmesystemet i september ska hag kröka ihop ett litet rör till säkerhetsventilen på elvb och motionera denna lite och se vad som händer. Kanske börjar det droppa där istället om den montioneras lite.
Medlem
· Västra Götaland
· 2 670 inlägg
Jag trodde faktiskt att alla bvp med inbyggd tank för vv hade en säkerhetsventil monterat från fabrik. Är du helt säker ?
Hela joxet är två år gammalt så det borde ju inte vara slut tycker jag. Var skall jag skruva för att motionera/kontrollera? VVSnissen lämnade aldrig någon manual och sa inget om det så jag har inte tänkt på det.Joshuahh skrev:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västra Götaland
· 2 670 inlägg
Den svarta till höger, vrid runt några gånger så den dunsar. Men ibland kan de börja läcka konstant efter detta.
Håll en trasa runt.
Håll en trasa runt.
I InsidersUnited skrev:
Ja åtminstone 22% säker. Hade det funnits en intern ventil hade det ju funnits ett skvallerrör också och det gör det inte. Anvisningen för inkoppling av rör visar också att sådant ska monteras efter behov och just när man har en extern beredare i serie så föreslås att blandningsventilen monteras sist, som det är gjort här.
Medlem
· Västernorrland
· 10 173 inlägg
Jag har haft beredare i tre fastigheter. Den jag har nu är på 300 liter och står torrt. Har aldrig sett en droppe vatten under den. Har motionerat säkerhetsventilen några ggr. I ett hus som mitt ex hade stod beredaren i en garderob på andra våningen. Torrt där också.

Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 5 794 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 5 794 inlägg
Jag tycker det är lite intressant att det är så olika. ”Jag” har tre olika VVB och det är bara en som inte droppar och den är kopplad till en djupbrunnspump som ger rätt lågt tryck.S Stefan1972 skrev:
Min gamla 300L beredaren hade pluggad säkerhetsventil så givetvis droppade den inte men den borde ha
Nya niben droppar en del vid stora uttag precis som jag förväntar mig, att inte leda vattnet till en brunn är otänkbart.
Byggveteran
· Åland
· 2 017 inlägg
Du kan behöva tömma beredaren nån gång. Bra ha avlopp då. Eller dra en slang genom hela huset.pokasd skrev: