Byggahus.se
Hej! Jag har en termostat till golvvärmen som inte fungerar som den ska. Den är antingen på eller av, går inte att ställa den på ett värde som den sedan håller. Termostaten är av fabrikatet Ebeco, modell EB-Therm 55.

Ställer man den på kanske 3,5 så går den igång, men sen stänger den aldrig av sig utan bara fortsätter värma trots att temperaturen i hallen blir 25 grader efter några timmar. Då får man vrida den till under 3 så den slår ifrån. Den går aldrig igång av sig själv om man ställer den på typ 3.

Någon som vet vad problemet kan vara?
 
  • Ebeco EB-Therm 55 termostat fastställd på 3.5 med lysande grön indikatorlampa, monterad på vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har den tidigare fungerat korrekt men nu har felet uppstått?

Inte ovanligt att dessa termostater ger upp efter ett antal års drift. Utbyte av termostat gäller då.
 
Hej! Jag är ganska nyinflyttad och vet att jag anmärkte på att det inte fanns termostat monterad. Då satte tidigare ägaren in denna termostat själv, så finns ju risk att han gjort fel.

E etompau skrev:
Har den tidigare fungerat korrekt men nu har felet uppstått?

Inte ovanligt att dessa termostater ger upp efter ett antal års drift. Utbyte av termostat gäller då.
 
  • Gilla
Mats Hansson3
  • Laddar…
Termostaten kan använda golvgivare eller rumsgivare. Kanske gjordes det en snabblösning och termostaten använder rumsgivaren som då inte fungera optimalt (kalldrag etc).

Läs igenom manualen om du inte redan har gjort det.
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/ebt_55_190107_webb.pdf

Illustration av en öppen termostat med justeringsfunktion för golvgivare och rumsgivare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tack för svar, men den är inställd på golvgivare.

E etompau skrev:
Termostaten kan använda golvgivare eller rumsgivare. Kanske gjordes det en snabblösning och termostaten använder rumsgivaren som då inte fungera optimalt (kalldrag etc).

Läs igenom manualen om du inte redan har gjort det.
[länk]

[bild]
 
C Capitan skrev:
Tack för svar, men den är inställd på golvgivare.
Och en golvgivare är installerad på korrekt sätt i golvet?
 
Hej! Det vet jag faktiskt inte. Men när jag lusläste manualen så stod det att normal inställning är mellan 2-3. Och nu verkar jag ha hittat precis rätt läge för att hålla ca 22-23 grader. Men konstigt att den kan ställas in mellan 1-10 men normalt ska den vara på 2-3 för att ge 22-23 grader. Vem fasiken har på högre då? Om man vill ha tropiskt inomhus eller?

E etompau skrev:
Och en golvgivare är installerad på korrekt sätt i golvet?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.