Tja,

En bekant har kopplat på mikron till ett vanligt 10A uttag i köket då det var den enda lösningen. När han startar den så surrar det i centralen/JFB, se video. Vad beror felet troligtvis på?
 
  • Mikrovågsugn kopplad till 10A köksuttag under bänkskiva, bredvid fönster och radiator.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M Mjolnir skrev:
Tja,

En bekant har kopplat på mikron till ett vanligt 10A uttag i köket då det var den enda lösningen. När han startar den så surrar det i centralen/JFB, se video. Vad beror felet troligtvis på?
Glapp, dåligt åtdraget kanske?
 
G GoGetLost skrev:
Glapp, dåligt åtdraget kanske?
Får be elarn som flyttade köksgruppen till JFB komma tillbaks och kika på det. Kan det vara annat annars? Det är ett vanligt 10A uttag men det borde inte behövas mer?
 
Öppnade JFB för att prova dra åt skruvarna. Säkringen med bruna fasen på bilden är till köket, skruven är åtdragen ordentligt.
 
  • Elcentral med öppen jordfelsbrytare, kablar och en säkring med brun fas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Prova i ett annat uttag om det blir samma sak
 
J jonaserik skrev:
Prova i ett annat uttag om det blir samma sak
Provade vattenkokaren i ett annat och det låter ännu mer då.
 
Kör vattenkokaren och tryck på en säkring i taget , knacka även lite lätt på dom, även JFB och huvudbrytare+ nollsken+ jordskena, Lyssna med en mejsel på locket på centralen på sidan. Det går även att sätta en mejsel och öra på varje säkring lite lätt , då kan kanske höras vilken som surrar
 
J jonaserik skrev:
Kör vattenkokaren och tryck på en säkring i taget , knacka även lite lätt på dom, även JFB och huvudbrytare+ nollsken+ jordskena, Lyssna med en mejsel på locket på centralen på sidan. Det går även att sätta en mejsel och öra på varje säkring lite lätt , då kan kanske höras vilken som surrar
Det är säkringen med bruna fasen. När ja knackar på den så ändras ljudet. Bara att byta ut hela skiten?
 
Jepp bara byta den, har du någon säkring ledig så flytta till den och det blir tyst, byte kan göras senare., såg nu att det bara är 3 st där , vad är det på dom andra.
 
J jonaserik skrev:
Jepp bara byta den, har du någon säkring ledig så flytta till den och det blir tyst, byte kan göras senare., såg nu att det bara är 3 st där , vad är det på dom andra.
Alla är upptagna tyvärr så jag antar att jag får beställa nytt. Men det är inte brådskande så
 
Är det något fel på dvärgen om den surrar?
Har nyligen bytt från diazed till dvärgbrytare, märkte någon natt att det surrar om brytaren till garaget där bilen står och suger 8a i ett schuko.
 
När man ändå ska byta, är det inte värt att gå upp till högre ampere också? Dock 1.5 kablar så det kanske är saksamma om man inte ersätter allt med 2.5.
 
Det är ju inte en slump som avgör vilka säkringar man installerar, så att sätta i större bara för att man ändå tänker byta kanske inte är så klokt.
 
  • Gilla
-MH- och 1 till
  • Laddar…
I tillägg till det jag skrivit innan: det surrar i säkringen med brun fas. Men köksgruppen är kopplad till den högra med svart fas, såg jag nu. Det surrar alltså i en annan säkring än den som köksmaskinerna belastar, när de startas.
 
Ett bra sätt är att skifta utgående ( dom som sitter på ovansidan ) brun och en svart byter plats på säkringarna och höra vad det blir. inget svårt slå av säkringarna och skifta.
 