Säkerhetsventilen till tappvattnet öppnar inte (det kommer inget vatten) när jag skruvar den motsols enligt instruktionen. Om det inte kommer något vatten anses ju säkerhetsventilen vara kass och skall bytas ut. Stämmer det verkligen, kan det inte bero på att det inte är något eller tillräckligt övertryck i beredaren?
Jag har en Nibe Elpanna EVC270, där varmvattenberedaren rymmer 180 liter.
 

Bästa svaret

Har man kommunalt vatten är vattentrycket ofta 3 - 5 bar så det ska strömma ut vatten via säkerhetsventilen när man öppnar den. Däremot krävs det 9-10 bar för att säkerhetsventilen ska öppnas av sig självt.
 
Stort TACK för snabbt och bra svar, då är det bara att köpa en ny säkerhetsventil. Något speciellt man behöver tänka på vid bytet?
 
MultiMan
Skruvar du på säkerhetsventilen så ska den öppna oavsett trycket. Min hade fastnat efter 30 år och jag fick byta den. Den nya fungerar som den ska och öppnar av sig själv när trycket ibland, tillfälligt, går över gränsen.
 