1 859 läst · 5 svar
2k läst
5 svar
Thermia TWS 8 som kör på för fullt
Hej!
Det är ju lite ironiskt. Man är husägare i två år, sedan måste man regga sig på byggahus och värmepumpsforum
Nåväl. Vi har en Thermia TWS 8 från 2007 som tickat på under åren vi bott i hus (160 kvm tvåplan från -49). Radiatorerna är av äldre modell, troligtvis från när huset byggdes.
Fram tills nyligen rullade allting på och plötsligt hade vi ingen värme i elementen. Tack och lov var det slutet av mars med +8 ute och inte början på februari med -8, och tack och lov har vi separat extra varmvattenberedare och därmed fanns varmvatten. Jag gissar att pannan skickar uppvärmt vatten för "lagring" i den externa beredaren, som underhållsvärmer lite lagom. Vi noterade, efter att pannan slutat skickat värme till elementen, att varmvattnet var märkbart varmare.
Som vanligt googlar man och letar lösningar. Växelventilen. Mycket riktigt, den satt kärvt i varmvattenläge och ville inte fjädra tillbaka. Lilla plastspaken på Honeywell VC4013 satt också stenhårt. Jag försökte smörja upp växelventilen (metallpinnen) med lite 556 och motion men det gav egentligen ingenting. Dagen därpå kom en montör och bytte ventilen - och då kom värmeslingan i elementen igång.
Pannan dundrade på och fem-sju timmar senare hade vi +33 grader inomhus!!!! Inledningsvis trodde jag att pannan körde för fullt för att hela systemet (rören/väggar mm) var kallt och returvattnet kom tillbaka kallt, men när den inte slutade så stängde jag av pannan. I morse byttes "donet" (Honeywell 4013) som inte heller rörde sig. Och några timmar senare hade vi 30+ inomhus igen!! Det verkar ju som om pannan tror att elementslingan är varmvattenberedaren och bara kör på, eller vad som nu händer?!? Hur kan den börja funka så konstigt när den inte gjorde det innan? Det enda som är gjort är ju att bytta kärvande ventil och Honeywellen?
Alla mjukvaruinställningar står i "fabriksläge"
Tar tacksamt emot tips!
Det är ju lite ironiskt. Man är husägare i två år, sedan måste man regga sig på byggahus och värmepumpsforum
Nåväl. Vi har en Thermia TWS 8 från 2007 som tickat på under åren vi bott i hus (160 kvm tvåplan från -49). Radiatorerna är av äldre modell, troligtvis från när huset byggdes.
Fram tills nyligen rullade allting på och plötsligt hade vi ingen värme i elementen. Tack och lov var det slutet av mars med +8 ute och inte början på februari med -8, och tack och lov har vi separat extra varmvattenberedare och därmed fanns varmvatten. Jag gissar att pannan skickar uppvärmt vatten för "lagring" i den externa beredaren, som underhållsvärmer lite lagom. Vi noterade, efter att pannan slutat skickat värme till elementen, att varmvattnet var märkbart varmare.
Som vanligt googlar man och letar lösningar. Växelventilen. Mycket riktigt, den satt kärvt i varmvattenläge och ville inte fjädra tillbaka. Lilla plastspaken på Honeywell VC4013 satt också stenhårt. Jag försökte smörja upp växelventilen (metallpinnen) med lite 556 och motion men det gav egentligen ingenting. Dagen därpå kom en montör och bytte ventilen - och då kom värmeslingan i elementen igång.
Pannan dundrade på och fem-sju timmar senare hade vi +33 grader inomhus!!!! Inledningsvis trodde jag att pannan körde för fullt för att hela systemet (rören/väggar mm) var kallt och returvattnet kom tillbaka kallt, men när den inte slutade så stängde jag av pannan. I morse byttes "donet" (Honeywell 4013) som inte heller rörde sig. Och några timmar senare hade vi 30+ inomhus igen!! Det verkar ju som om pannan tror att elementslingan är varmvattenberedaren och bara kör på, eller vad som nu händer?!? Hur kan den börja funka så konstigt när den inte gjorde det innan? Det enda som är gjort är ju att bytta kärvande ventil och Honeywellen?
Alla mjukvaruinställningar står i "fabriksläge"
Tar tacksamt emot tips!
Exakt. Har nu ställt den på drift varmvatten men märker att framledning till elementen blir varmt. Fattar inte hur det är möjligt !?!?
Har han bytt hela växelventilen ( som inte är nödvändigt då oftast är insatsen som krånglar) så har han väl vänt den åt fel håll så när den vill göra varmvatten så skickas den ut på elementen och tvärt om
Det bör var enbart insatsen som är bytt.
Nej, du har f-n rätt. Tur att jag tagit mobilkort!!