Byggahus.se
Hej!
Jag har ärvt en vad som verkar vara en närmast helt ny 3-fas värmefläkt:
Röd och svart 3-fas värmefläkt på 5 kW från Malmbergs med justerknappar och kopplingskontakt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tyvärr klipper jordfelsbrytaren efter någon minuts drift.
Den verkar ha tre separata värmeslingor.
Går dessa att mäta upp? Vilka värden ska de ligga på?
Går det köpa lösa element att byta med, eller är det bara att skrota fläkten?
Märkskylt:
Märkskylt på en röd 3-fas värmefläkt som visar modell IFH02-400, 400V~50Hz 5kW och IPX4-klassning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Någon med tips?
 
Åsa Lund
Går jfb även om du kör fläkten på halva effekten?
 
Ja, den rycker den på första effektläget..
 
Prova att köra den i ett uttag utan JFB, om det är fukt som har krypit in i elementen så kan det e.v. försvinna så kanske den funkar sen.
 
nisse123 nisse123 skrev:
Prova att köra den i ett uttag utan JFB, om det är fukt som har krypit in i elementen så kan det e.v. försvinna så kanske den funkar sen.
JFB på hela centralen. Inget tillgängligt uttag utan.

Skulle man kunna plocka ur elementen och lägga dem i ugnen?
 
Åsa Lund
Inte ens uttag för kyl och frys utan jfb?
 
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Inte ens uttag för kyl och frys utan jfb?
Nix. Allt på en JFB. Blev så när vi bytte central för drygt 15 år sedan.
Medveten om att det är en risk, som ska justeras i framtiden..
 
Säkert ej fel men krypströmmen i denna fick bägaren att rinna över (jfb)
Jfb är gjord för personskydd och brytgränsen för felströmmar är då lågt satt för att rädda liv. Alla vitvaror även nya har felströmmar vilket blir större med åldern. Kraftuttag som denna kräver brukar sitta utan jfb eller med en speciell variant som ger brandskydd
 
Går att komma förbi brytning av jfb genom att köra ulan skyddsjord.
 
Åsa Lund
Sälj den och köp en mindre som inte löser din jfb istället
 
BerraBo BerraBo skrev:
Går att komma förbi brytning av jfb genom att köra ulan skyddsjord.
det där är väl ett högst olämpligt råd – allra helst som det finns ett misstänkt jordfel i apparaten
 
harka harka skrev:
det där är väl ett högst olämpligt råd – allra helst som det finns ett misstänkt jordfel i apparaten
För de som inte uppfattade anledningen till åtgärden så var det alltså en temporär bortkoppling av jord för att få bort fukt i elementet.
Men som alltid när det gäller el behöver man veta vad man håller på med så kanske ett olämpligt råd.
 
  • Gilla
El-Löken66 och 2 till
  • Laddar…
BerraBo BerraBo skrev:
Går att komma förbi brytning av jfb genom att köra ulan skyddsjord.
Nop, Felströmmen avkänns via nollledaren (retur), dvs fas in måste ha lika hög ström ut via nolledaren. Piper det iväg nått på vägen till jord oavsett skyddsledare eller din kropp så bryter JFB, skillnaden ligger på ca 20-30mA plus reaktionstiden på JFB där ligger gränsen för hjärtstopp i kroppen. Därför brukar trefas kraftuttag sitta på mätarcentralen enbart matas via säkringar. 30mA är inte mycket i byggsammanhang på fungerade utrustning. Här ligger JFB på runt 200mA enbart för att skydda utrustning för brand vid fel men här är JFB är valbar vilket den i bostaden inte är för att skydda personer.
 
  • Gilla
Villabergskuben
  • Laddar…
Tack för inputs!
Någon som har konkreta tips gällande min huvudfråga:

GoForIt GoForIt skrev:
Den verkar ha tre separata värmeslingor. Går dessa att mäta upp? Vilka värden ska de ligga på?
Går det köpa lösa element att byta med, eller är det bara att skrota fläkten?
 
Felströmmar går endast att mäta med en isolationsprovare så det går att mäta
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.