Hej på er!

Mitt första inlägg hoppas jag kan få ett rimligt svar!

Min plan är att lägga elburen golvvärme med hjälp av en certifierad elektriker på betonggrund. Ska lägga totalt 10mm flytspackel och sedan 5-8mm industri spackel för att ha som golvyta. Självklart ytbehandla när det torkat färdigt.

1. Är detta genomförbart?
2. Behövs armeringsnät? Eller är det onödigt?

Kärlek till alla!
 

Bästa svaret

1 ja
2 nej inte om du lägger på betong
 
  • Gilla
Nacinator
  • Laddar…
Ifall jag gör allt ovanpå betongen, eller ifall jag gjuter med betong istället för flytspackel?

Är en optimistisk amatör med stor vilja. :)
 
Du behöver ingen armering ovanpå betongen
Du bör gjuta minst 40-50mm med betong
 
nino nino skrev:
Du behöver ingen armering ovanpå betongen
Du bör gjuta minst 40-50mm med betong
När bör man ha armering? Är det vid en viss tjocklek?
 
U Utdelning skrev:
När bör man ha armering? Är det vid en viss tjocklek?
Armering behövs alltid om underlaget inte är stumt.
Men du har ju betong under och behöver ingen armering oavsett tjocklek på ditt spackel.
 
  • Gilla
nino och 3 till
  • Laddar…
Kvittar det hur tjock betongen är under?
 
Nacinator Nacinator skrev:
Kvittar det hur tjock betongen är under?
Ja i princip, så länge den inte är sprucken eller sviktar.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.