Jag har har en IVT 600 optima med 200 aw kombimodul.
För ca 2månader sedan installerades 3st nya elemet till systemet då jag bytte ut elelrment i två rum.
Jag har ställt in rumstemperatur på 20grader men elementen är riktigt varma trots att rumsgivaren visar 25 grader i kombienheten. Och utetempgivaren visar 7 grader.
Varför blir inte elementen kalla när man har uppnått börvärdet på 20grader?
Jag har försökt att fabriksåterställa men det fungerar inte. Ska man justera framledningtemperaturen i elementen? Eller är det något som är sönder?har ni några tips?mvh/ T
För ca 2månader sedan installerades 3st nya elemet till systemet då jag bytte ut elelrment i två rum.
Jag har ställt in rumstemperatur på 20grader men elementen är riktigt varma trots att rumsgivaren visar 25 grader i kombienheten. Och utetempgivaren visar 7 grader.
Varför blir inte elementen kalla när man har uppnått börvärdet på 20grader?
Jag har försökt att fabriksåterställa men det fungerar inte. Ska man justera framledningtemperaturen i elementen? Eller är det något som är sönder?har ni några tips?mvh/ T
Det vanligaste felet är att en av växelventilerna hakar upp sig så att vattnet från varmvattenberedarens mantel läcker ut i värmesystemet.
Ta en bild på displayen och skriv ner alla temperaturer när kompressorn jobbar.
Ta en bild på displayen och skriv ner alla temperaturer när kompressorn jobbar.
useless skrev:
Sök på växelventil på varmepumpsforum.com så finns det en massa trådar om hur man lossar motorn och motionerar/smörjer ventilen innanför.
Motorn sitter med bajonettfattning och man ska trycka in en spärr innan man vrider.
Motorn sitter med bajonettfattning och man ska trycka in en spärr innan man vrider.
nej du behöver inte lossa några muttrar, du skruvar lös insatsen ur ventilen, och skruvar tillbaka den nya.
Släpp övertrycket på säkerhetsventilen först, sen stänger du av kranar mot värmesystemet om du har några. Sen lossar du insatsen med nyckeln som medfäljer, och plockar ut den, och skruvar tillbaka den nya, sen är det bara fylla upp systemtryck och luifta.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...rvdelartillbehor/vaxelventilinsats-5557508-30
Borde vara denna ventil?
Släpp övertrycket på säkerhetsventilen först, sen stänger du av kranar mot värmesystemet om du har några. Sen lossar du insatsen med nyckeln som medfäljer, och plockar ut den, och skruvar tillbaka den nya, sen är det bara fylla upp systemtryck och luifta.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...rvdelartillbehor/vaxelventilinsats-5557508-30
Borde vara denna ventil?
R134a skrev:
nej du behöver inte lossa några muttrar, du skruvar lös insatsen ur ventilen, och skruvar tillbaka den nya.
Släpp övertrycket på säkerhetsventilen först, sen stänger du av kranar mot värmesystemet om du har några. Sen lossar du insatsen med nyckeln som medfäljer, och plockar ut den, och skruvar tillbaka den nya, sen är det bara fylla upp systemtryck och luifta.
[länk]
Borde vara denna ventil?