Håller på med ett garageprojekt med sadeltak med spännvidd 7,5m, snözon 1,5.
Grundtanken var att ha en bärande innervägg på mitten så spännvidden är 3,25m per fack.
Reglarna i bärande innerväggen är ju 45x95mm cc 60 med en 45mm tjock överliggare som takbjälkarna vilar på.
Om jag nu skulle vilja byta ut den bärande innerväggen mot stolpar på ca 120cm istället utan skivbeklädnad hur mkt måste jag öka dimensionen på överliggaren då?
Jag har letat överallt men hittar ingen tabell eller förklaring på hur mkt bärigheten minskar om jag ökar avståndet mellan stolparna istället för den ursprungliga klassiska innerväggen med cc60?
Jag tänker mig spontant 95x95 stolpar med dubbla ihopspikade 45x145 på cc120. funkar det eller kan jag gå ner ytterligare i dimension?
Bör väl bli ca 3,75 m?
Det saknas lite uppgifter för att man ska kunna räkna på det ordentligt. Hur ser takstolarna ut? Vad ska loftet användas till etc. I normalfallet bör dubbla skruvlimmade 45x95 räcka. Observera att fristående stolpar måste dimensioneras med hänsyn till knäckningsrisken.
Bör väl bli ca 3,75 m?
Det saknas lite uppgifter för att man ska kunna räkna på det ordentligt. Hur ser takstolarna ut? Vad ska loftet användas till etc. I normalfallet bör dubbla skruvlimmade 45x95 räcka. Observera att fristående stolpar måste dimensioneras med hänsyn till knäckningsrisken.
Hade tänkt takbjälkar 45x145 C24 och mittbalk/bärlina/överliggare 2st skruvlimmade stående 45x145 som överliggare med stolpar på cc 120. Hade gärna kunnat rulla lastpallar mellan stolparna dock så då måste det va ca 130 mellan stolparna.
Din idé att lägga takbjälkarna direkt på stolparna cc 120 är bra på ett sätt men det är inte flexibelt om man vill flytta nån stolpe av nån anledning kanske?
45x145 C 24 med spännvidd 3,75 m i snözon 1,5 är i klenaste laget. Med c/c 600 mm behövs 45x220 enligt min snabbkoll. Du kan lägga dubbla skruvlimmade 45x220 på c/c1200 mm (eller 1300 mm) med samma resultat.
45x145 C 24 med spännvidd 3,75 m i snözon 1,5 är i klenaste laget. Med c/c 600 mm behövs 45x220 enligt min snabbkoll. Du kan lägga dubbla skruvlimmade 45x220 på c/c1200 mm (eller 1300 mm) med samma resultat.
Ok så su tänker kalkylen enligt bilden är lite klen tolkar jag dig rätt då?
Mitt problem är att takhöjden längs ut i pulpettaket blir oerhört låg de är det som är mitt problem.
Du menar att 2st skruvlimmade takbjälkar 45x220 C24 direkt på stolpar cc 130 skulle funka? (Utan bärlina då)