Säkerhetsbrytare utomhus spabad
Sida 1 av 2
Hallå!
Min farbror håller på att piffa upp trädgården nu med trädäck, spabad, pool, utomhuskök o lite sådana trevliga grejer.
Nu till min fråga. Är själv elektriker men funderar lite här, då man inte hållit på med just detta så värst mycket.
Spabadet är ca 35m från poolhuset, där enskild central sitter till spabad, utomhuskök, utomhusbelysning, pool osv. Där spabadet är placerat finns det ingen jättesnygg lösning till att sätta en säkerhetsbrytare, är det ok att bara sätta en brytare i centralen till spabadet, ordentligt uppmärkt och en mycket väl medveten farbror o familj om placeringen? Är ju iofs en brytare för att bryta vid service etc, den är väl inte menad till att vara en nödstopp, vid fara osv, då har vi ju jordfelsbrytaren som bryter in.
Ytterliggare en fråga, då man inte själv brukar räkna på detta. Men N1XV 5G2,5 i 50 rör markslang, från central 35-40m bort till spabad borde inte vara några problem med spänningsfall, kortslutningsström osv? Spabadet är 3 fas, 16A.
Mvh
Mathias
Tack på förhand
Min farbror håller på att piffa upp trädgården nu med trädäck, spabad, pool, utomhuskök o lite sådana trevliga grejer.
Nu till min fråga. Är själv elektriker men funderar lite här, då man inte hållit på med just detta så värst mycket.
Spabadet är ca 35m från poolhuset, där enskild central sitter till spabad, utomhuskök, utomhusbelysning, pool osv. Där spabadet är placerat finns det ingen jättesnygg lösning till att sätta en säkerhetsbrytare, är det ok att bara sätta en brytare i centralen till spabadet, ordentligt uppmärkt och en mycket väl medveten farbror o familj om placeringen? Är ju iofs en brytare för att bryta vid service etc, den är väl inte menad till att vara en nödstopp, vid fara osv, då har vi ju jordfelsbrytaren som bryter in.
Ytterliggare en fråga, då man inte själv brukar räkna på detta. Men N1XV 5G2,5 i 50 rör markslang, från central 35-40m bort till spabad borde inte vara några problem med spänningsfall, kortslutningsström osv? Spabadet är 3 fas, 16A.
Mvh
Mathias
Tack på förhand
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Kabelvalet behöver du räkna på. Känns absolut inte som självklart OK.
Okej, 40m var till en överdrift, men skulle tro att det landar på ca 30m, får dubbelkontrollera avståndet. Trodde det var lite längre sträckor än så för att behöva vara orolig. Men då kanske jag ska vara orolig, dra en N1XV 5G6 istället?H hempularen skrev:
Någon specifik formel man kan använda istället för att räkna ut genom ett program?
Yes, men mycket jobb med spabad, beräkning av kabelarea på längre sträcker osv har jag inte hållt på med. Då jag mest varit på entreprenad, lägenhetsrenoveringar, osv. Därav att jag rådfrågar först. Några tips?E elmont skrev:
Hur hade ni gjort med säkerhetsbrytaren om det var hos er. Haft den borta i poolhuset eller byggt någon stolpe sidan om spabadet och satt den på den?
Yes, det får blir en säkerhetsbrytare helt enkelt. Hade jag varit ute hos en kund så hade jag satt en alla dagar i veckan oavsett vad. Tänkte mest eftersom det är hos min farbror som är mycket medveten om det, poolhuset går att låsa, det är mer estetiskt o inte ha en säkerhetsbrytare i med den står där den gör. Men vem vet, kommer en nästa ägare någon gång också. Så lika bra att göra det regelrätt som det ska vara, går väl säkert att sätta den i luckan till spabadet annars, vet inte alls hur den är.R roli skrev:
Apropå kabelarean så var min servicekollega rätt så säker på att det borde vara tillräckligt med 5G2,5 o man först behövde räkna vid 50-60m kanske om det inte var någon specialare till spabad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Som sagt du måste göra en ledningsdimensionering. Vill du ha hjälp behöver vi uppgifter på spabadets märkström, per fas om det är flerfasigt, och förimpedans i inkopplingspunkten.
Vad är syftet med säkerhetsbrytaren?
Om ni vill kunna funktionsmanövrera spabadet så ska den ju sitta nära.
Vill ni kunna stänga av den lite mer permanent kan elcentralen vara ett bättre ställe.
Är den till för att frånskilja för elektriskt arbete på spabadet så kan du lika gärna skippa den om den inte passar nära badet, och istället använda säkringarna för den grupp som betjänar badet.
Vad är syftet med säkerhetsbrytaren?
Om ni vill kunna funktionsmanövrera spabadet så ska den ju sitta nära.
Vill ni kunna stänga av den lite mer permanent kan elcentralen vara ett bättre ställe.
Är den till för att frånskilja för elektriskt arbete på spabadet så kan du lika gärna skippa den om den inte passar nära badet, och istället använda säkringarna för den grupp som betjänar badet.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
men det är ju inte bara spänningsfall i den biten kabel det handlar om. Du måste titta på om utlösningskriteriet för säkringarna uppfylls, och hur mycket spänningsfall du har till den undercentral du tänker koppla in den på.Matteandersen skrev:
Har tänkt mäta ut det med instrument sen för att se om det blir godkänt och uppfyller kraven. Men kan man beräkna det nu i förväg då?H hempularen skrev:
Av alla spabad jag hittar, alla manualer jag hittar från poolkemisten så hittar jag inte mycket mer info om att det är 3 fas och 16A, har mailat också men inget svar. Så inte direkt mycket info jag har om spaet just nu.
Undercentralen är i poolhuset, med egen jordfelsbrytare osv, så spänningsfallet över kabeln är väl redan den jag fick från etompau, beroende på effekten på spabadet.