P Putte 9497 skrev:
Byt eller skarva
Ja, den skall bytas, frågan var om jag kommer undan med en 6mm2 dimension när den är avsäkrad i mataränden. Den nuvarande kabeln är säkert från 60 talet så det skall grävas 12m.
 
Ska det vara en undercentral i uthuset?
Är det fyra eller femledarsystem vid mätaren?
 
I mitt fall (som överväga att lägga ihop två 6 mm2 till 12 för PEN) så matas det hela från en TN-S ansluten undercentral och det kommer sitta en ny central i uthuset/lillstugan, med Jfb å allt...
 
Har mätarskåp utomhus där jag har tre huvudledningar som går till bostadshus, brygghus och lada. Alla tre är separat avsäkrade i mätarskåpet. Samtliga är fyrledare och går mot huvudcentralen i resp byggnader.
Samtliga är 6mm2.
 
Fimpen79 Fimpen79 skrev:
I mitt fall (som överväga att lägga ihop två 6 mm2 till 12 för PEN) så matas det hela från en TN-S ansluten undercentral och det kommer sitta en ny central i uthuset/lillstugan, med Jfb å allt...
Inte tillåtet
 
G guggen skrev:
Har mätarskåp utomhus där jag har tre huvudledningar som går till bostadshus, brygghus och lada. Alla tre är separat avsäkrade i mätarskåpet. Samtliga är fyrledare och går mot huvudcentralen i resp byggnader.
Samtliga är 6mm2.
Vem har lagt ner dessa kablar? Femleda re ska vara 6mm2 och fyrledare 10
 
Ska och ska. På 60talet fanns inga sådana krav.
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
P Putte 9497 skrev:
Vem har lagt ner dessa kablar? Femleda re ska vara 6mm2 och fyrledare 10
Herregud, alla hus är inte byggda 2020. Det var väl inte mer än några år sedan kravet på 10 kom? Frågan är vad som gäller när man byter en befintlig och huruvida det är skillnad om den är avsäkrad i mataränden till dimensionen (i mitt fall 20a). Har för mig att reglerna skiljer sig då. Jag har svårt att se varför man inte får lägga en 4 eller 5g6 då.
Så jag undrar vad reglerna är här
 
Fimpen79 Fimpen79 skrev:
I mitt fall (som överväga att lägga ihop två 6 mm2 till 12 för PEN) så matas det hela från en TN-S ansluten undercentral och det kommer sitta en ny central i uthuset/lillstugan, med Jfb å allt...
Du vill alltså lägga ihop två fasledare och använda som PEN. Det betyder att samtliga färger som används i denna kabel blir helt fel, t.ex en grön/gul fasledare. Och du får en PEN med okänd status då vi inte vet något om denna kortslutning, om det också finns en skada som kan riskera avbrott. Ja, du kommer aldrig att få medhåll härifrån på detta.
 
  • Gilla
Panor82 och 4 till
  • Laddar…
tommib
Fimpen79 Fimpen79 skrev:
I mitt fall (som överväga att lägga ihop två 6 mm2 till 12 för PEN) så matas det hela från en TN-S ansluten undercentral och det kommer sitta en ny central i uthuset/lillstugan, med Jfb å allt...
Då är det kört ändå eftersom du inte får gå TN-S -> TN-C.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Att laga en gammal kabel av betydande längd och fortsätta med 4G6 alt. 3G6+6 är i sig ok. Om skadan t.ex. är i ena änden där kabeln kommer upp ovan mark och snöskyffeln eller grästrimmern var lite för ivrig... Jag skulle säga att man måste vara etter-noga med att göra skarven av PEN-funktionen riktigt bra, rätt presshylsa och pressverktyg i gott skick, inte Biltemas gula...

Om sträckan inte är så värst lång, det är inte 12 m om det inte råkar vara en asfalterad väg eller så, är det dock mycket bättre att byta hela vägen, och då lägga enligt dagens nybyggnadsregler.
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
G guggen skrev:
Herregud, alla hus är inte byggda 2020. Det var väl inte mer än några år sedan kravet på 10 kom? Frågan är vad som gäller när man byter en befintlig och huruvida det är skillnad om den är avsäkrad i mataränden till dimensionen (i mitt fall 20a). Har för mig att reglerna skiljer sig då. Jag har svårt att se varför man inte får lägga en 4 eller 5g6 då.
Så jag undrar vad reglerna är här
Byter du en befintlig och det inte finns fler vidarekopplingar TN-C från centralen du matar finns ingen anledning att välja fyrledare oavsett areakravet för PEN. Vid byte och omläggningar är det alltid fördel att välja femledare om man kan och då om man vill välja area efter ledningsdimensionering inte PEN alltså ofta gynnsamt med nutida 5G6 mm2.

Att hävda underhåll och försöka motivera byte till fyrledare är knappast vettigt om det inte då krävs pga hur det ser ut i änden man matar. Och i det fallet skulle jag valt 5G6 ändå och bara lagt G/G som PEN rent formellt i väntan på fler ombyggen då femledaren kan komma i full användning.
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Ska och ska. På 60talet fanns inga sådana krav.
Men klockan har rört sig otaliga varv sedan 60-talet och nu är det nya regler att följa
 
Var fundersam att jag skulle vara tvungen att lägga en 10mm2 som redan är avsäkrad 20A.
Så det är 5g6 som gäller, då kör jag en nx1.
Tack alla.
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
Så länge du kör tn-s kan du dimensionera ledningen efter spänningsfall och frånkopplingstid vid kortslutning. Kör du tn-c måste även pen vara 10mm2, oavsett ovanstående.

Om 6mm2 räcker eller inte får man räkna på. Men nu antar jag att den skadade kabeln redan var korrekt räknad på och då bör det fortfarande gå med 6mm2.
 