Uppgradera till servis för 63A
För en servis med max 25A har jag idag 16mm2 Alu i 50mm rör hela vägen från servisskåpet till mätarskåpet. Om röret är obrutet hela vägen eller om det finns ett glapp/skarv precis framför skåpet i och med kravet på en draggrop vid installationen vet jag inte. För en ny servis dimensionerad för 63A är det 50mm2 Alu i 110mm rör som gäller.
Jag försöker förstå vad som krävs på min sida för en uppgradering. Att gräva upp och uppgradera röret i marken är inget problem. Men hur görs det vid anslutningen till skåpet, det vill säga sista biten från draggropen och upp i skåpet. Det finns inga färdiga utbrytningar i botten för 110mm rör så att byta det 50mm som sitter idag kräver antagligen lite plåtslageri. Går det att dra i en 50mm2 Alu-kabel i 50mm röret så att det kan vara som det är eller måste det bytas. Alltså vad krävs och hur gör de?
Sen har jag även försökt förstå om fasadmätarskåpet måste bytas eller om det går att uppgradera ett Garo GIM 1-25 till 1-63. Det uppenbara är att sätta DIII istället DII, 80A huvudbrytare istället för 40A, avsäkra huvudledningarna med 25A, men sen ser specifikationerna ut att vara identiska. Båda har samma inkommande avgreningsplintar och utgående mellanplint, samma plåtkapsling, osv. Så vad är egentligen skillnaden?
Jag försöker förstå vad som krävs på min sida för en uppgradering. Att gräva upp och uppgradera röret i marken är inget problem. Men hur görs det vid anslutningen till skåpet, det vill säga sista biten från draggropen och upp i skåpet. Det finns inga färdiga utbrytningar i botten för 110mm rör så att byta det 50mm som sitter idag kräver antagligen lite plåtslageri. Går det att dra i en 50mm2 Alu-kabel i 50mm röret så att det kan vara som det är eller måste det bytas. Alltså vad krävs och hur gör de?
Sen har jag även försökt förstå om fasadmätarskåpet måste bytas eller om det går att uppgradera ett Garo GIM 1-25 till 1-63. Det uppenbara är att sätta DIII istället DII, 80A huvudbrytare istället för 40A, avsäkra huvudledningarna med 25A, men sen ser specifikationerna ut att vara identiska. Båda har samma inkommande avgreningsplintar och utgående mellanplint, samma plåtkapsling, osv. Så vad är egentligen skillnaden?
110 mm röret borde vara att se till att du har det i mark hela vägen (att det är kravet), upp i ditt skåp lär det gå att krångla in en 50 mm2 utan problem. Så kan man skarva 50 - 110 med en muff? Annars får den metern ner i backen till 110 vara 50 röret som är kvar.
Kanske de interna MK-kablarna i skåpet är för klena (förutom GII och HB som du nämnt)?
6mm2 bör räcka till 25A och 63 bör rimligen vara 10mm2 MK?
Edit:
Kolla här du:
http://www.garo.se/tillbehor/ombyggnadssats-25-63a1
Kanske de interna MK-kablarna i skåpet är för klena (förutom GII och HB som du nämnt)?
6mm2 bör räcka till 25A och 63 bör rimligen vara 10mm2 MK?
Edit:
Kolla här du:
http://www.garo.se/tillbehor/ombyggnadssats-25-63a1
Nätägaren kan ju ange t.ex 110-rör för servis på 63A och det står dem fritt att välja kabeltyp.
Nu har du 50-rör dess invändiga diameter är 46mm. En kabel typ AXQJ 4x50/15 är ca: 29mm i ytterdiameter. AMA EL anger att kabelns ytterdiameter ska vara minst 1.2 x rörets innerdiameter. 29x1,2=35mm. Sen är det väl bra om rörets innerdiameter är minst 1,5x kabelns ytterdiameter, 29x1,5=43.5mm. Det bör alltså inte vara några problem att byta kabeln. Normalt är det en draggrop under själva skåpet så där behöver man gräva upp, där är nog inte röret helt. Samma sak vid kabelskåpet. Dels har det med sättningar att göra.
Du behöver dock hjälp av en installatör som tar kontakt med nätägaren, kanske accepterar de ny servis utan att byta röret. Får man fråga varför du går från 25A till 63A?
Nu har du 50-rör dess invändiga diameter är 46mm. En kabel typ AXQJ 4x50/15 är ca: 29mm i ytterdiameter. AMA EL anger att kabelns ytterdiameter ska vara minst 1.2 x rörets innerdiameter. 29x1,2=35mm. Sen är det väl bra om rörets innerdiameter är minst 1,5x kabelns ytterdiameter, 29x1,5=43.5mm. Det bör alltså inte vara några problem att byta kabeln. Normalt är det en draggrop under själva skåpet så där behöver man gräva upp, där är nog inte röret helt. Samma sak vid kabelskåpet. Dels har det med sättningar att göra.