Testknappen simulerar en felström likt instrumentet. Det kan ju vara så att det förekommer mer läckström på den andra JFBn. Nej det behöver provas med för ändamålet avsett instrument. GK100 kanske vet vad det heter men järnkärnor kan ”mättas” med tiden vilket kan försämra funktionen. Det är en av anledningarna till att JFB ska motioneras och sannolikt en anledning till att jordfelsbrytare blir sämre med tiden.
Vi har redan utrett att den testaren är felkonstruerad. Knappen som ska lösa JFB kopplar in 3 st motstånd på 3600 Ohm i en stjärnkoppling till fas, nolla och skyddsjord. Det ska alltså inte spela någon roll hur man vänder den, men motståndsvärdena är felaktigt valda för testströmmen blir nominellt bara 21.3 mA vid 230V.
Då ligger man på pottkanten, och komponenttoleranser kan göra att den bara fungerar vänd åt ena hållet.