Byggahus.se
Hej.
Har uppenbarligen fått fel information så hoppa någon här kan hjälpa mig.
Hur får jag led belysningen att funka?
Har 5st md-99, återfjädrande strömbrytare. Har 1 matning upp i kopplingsdosan. När vi slår på säkringen så funkar samtliga eluttag men inte belysningen?
Brun = L
Blå = N
Svart = Tändtråd
Gul/grön = jord

Bra L och Tändtråden som är inkopplad i strömbrytaren.
Matningen förser även 5st eluttag.

Tack på förhand.
 
  • 20190915_150844.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
E
Är den vita sladden till spottarna så ska den flyttas ett steg åt vänster i bild
 
Så om jag fattar rätt så skall dom vara inkopplade i dom gråa?
 
  • JPEG_20190915_152725_6596534212153867553.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Emil_K
  • Laddar…
Fråga 2.
Är utströmmen rätt inställd?
5 st md-99
 
  • Screenshot_20190915-154030_Byggahus.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

E
Ja, det kollade jag redan när du postade den första bilden.

Det som händer om strömmen är ställd för högt är att lamporna kommer lysa, starkare och med kortare livslängd.
 
Toppen. Tack så mycket för hjälpen.
 