Är detta en korrekt koppling vid dubbla JFB med TN-C matning? Om man ser på kopplingsschemat i bild 2 från Kjell&komp.
Går det att sätta dubbla rk10 i en Hager JFB för vidarekoppling till nästa JFB ?
Går det att sätta dubbla rk10 i en Hager JFB för vidarekoppling till nästa JFB ?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Men sätt dubbla trådar i huvudbrytaren, det är ju en 40 A så klämmorna borde rymma lite mer.
Men varför 10 mm2? har du huvudsäkring för det?
Protte
Men varför 10 mm2? har du huvudsäkring för det?
Protte
Inte dubbla trådar i huvudbrytaren utan från JFB till JFBprototypen skrev:
35A Huvudsäkring
Vilken plint skall man använda då i min Hager central?E Emil_K skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Men hur går det med 35 A huvudsäkring och 25 A JFB. Borde det inte avsäkras med 25 A efter HB till vardera KFB eller bytas till 40A JBF?
Protte
Protte
För dina interna överkopplingar/avgreningar från brytaren i centralen är det inget problem med 6 mm2 vid 35 A det är inte kabel eller ledare enligt förläggningssätt i/på byggnadsdelar. Oavsett är det prototypen nämner för märkström JFB i så fall mer intressant om de befintliga är 25 A. Enklast och bäst borde de vara avsedda för 40 A om man inte ska förklara sig genom diverse spetsfundigheter kring anslutna laster där.Stommen skrev:
prototypen skrev:
Det är en 40A som sitter på bilden men tänkte den skulle bytas mot en 63A då man ska ha ett steg större än serviceprototypen skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Det är 25 A som sitter på bilden, är det inte din bild? Varför byta till 63A? lättare att skilja ut 30 mA felström om man inte behöver så grova grejor i JFB.
Byter du då JFB, då kan du byta HB till en 80 A, den har större hissklämmor så då går det få i 2 st tio kvadratare.
Protte
Byter du då JFB, då kan du byta HB till en 80 A, den har större hissklämmor så då går det få i 2 st tio kvadratare.
Protte
Jag läste lite fel i ditt inlägg.prototypen skrev:
Huvudbrytare är 40A tänkte det skulle vara en 63A då man ska ett steg större än service. (Sitter 80A idag)
JFB Är 25A. Behöver de vara 40A vid 35A huvudsäkring?
Min tänkta central på bilden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Den avgörande frågan är väl centralens önskade effekt/ström, ifall det verkligen behövs 35 A eller om man kan sätta en 20-25 A dvärg på "ingången" för att kunna använda billigare 25 A-JFB'er-
Fick läsa den texten några gånger för att få ihop allt med min dyselexiGK100 skrev:
För dina interna överkopplingar/avgreningar från brytaren i centralen är det inget problem med 6 mm2 vid 35 A det är inte kabel eller ledare enligt förläggningssätt i/på byggnadsdelar. Oavsett är det prototypen nämner för märkström JFB i så fall mer intressant om de befintliga är 25 A. Enklast och bäst borde de vara avsedda för 40 A om man inte ska förklara sig genom diverse spetsfundigheter kring anslutna laster där.
Ok!så 6mm kabel rakt igenom ok.
Just nu finns inga JFB då nuvarande central är orörd sen 1974
Är det inte lämpligt med 25A JFB vid 35A huvudsäkring?