Är detta en korrekt koppling vid dubbla JFB med TN-C matning? Om man ser på kopplingsschemat i bild 2 från Kjell&komp.

Går det att sätta dubbla rk10 i en Hager JFB för vidarekoppling till nästa JFB ?
 
  • tcn.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • 14-5_dubbla_jfb.png
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men sätt dubbla trådar i huvudbrytaren, det är ju en 40 A så klämmorna borde rymma lite mer.
Men varför 10 mm2? har du huvudsäkring för det?

Protte
 
  • Gilla
Stommen
  • Laddar…
E
Det går. Det blir väldigt trångt dock. Överväg att sätta plint bredvid huvudbrytaren istället.
 
  • Gilla
Stommen
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Men sätt dubbla trådar i huvudbrytaren, det är ju en 40 A så klämmorna borde rymma lite mer.
Men varför 10 mm2? har du huvudsäkring för det?

Protte
Inte dubbla trådar i huvudbrytaren utan från JFB till JFB

35A Huvudsäkring

E Emil_K skrev:
Det går. Det blir väldigt trångt dock. Överväg att sätta plint bredvid huvudbrytaren istället.
Vilken plint skall man använda då i min Hager central?
 
E
Sätt som protte skrev, på huvudbrytaren istället. Eller 3st WDU35, DIN-monterade.
 
  • Gilla
Stommen
  • Laddar…
Du kan välja 6 mm2 från huvudbrytaren åt de två hållen så är det garanterat inget problem med areor för anslutningen där.
 
  • Gilla
Stommen
  • Laddar…
Men hur går det med 35 A huvudsäkring och 25 A JFB. Borde det inte avsäkras med 25 A efter HB till vardera KFB eller bytas till 40A JBF?

Protte
 
  • Gilla
Stommen och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Du kan välja 6 mm2 från huvudbrytaren åt de två hållen så är det garanterat inget problem med areor för anslutningen där.
Borde inte alla ledare ha samma area? Trode man inte kunde blanda.
När krävs 6mm och när går man över till 10?
 
Stommen Stommen skrev:
Borde inte alla ledare ha samma area? Trode man inte kunde blanda.
När krävs 6mm och när går man över till 10?
För dina interna överkopplingar/avgreningar från brytaren i centralen är det inget problem med 6 mm2 vid 35 A det är inte kabel eller ledare enligt förläggningssätt i/på byggnadsdelar. Oavsett är det prototypen nämner för märkström JFB i så fall mer intressant om de befintliga är 25 A. Enklast och bäst borde de vara avsedda för 40 A om man inte ska förklara sig genom diverse spetsfundigheter kring anslutna laster där.
 
  • Gilla
Stommen
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Men hur går det med 35 A huvudsäkring och 25 A JFB. Borde det inte avsäkras med 25 A efter HB till vardera KFB eller bytas till 40A JBF?

Protte
prototypen prototypen skrev:
Men hur går det med 35 A huvudsäkring och 25 A JFB. Borde det inte avsäkras med 25 A efter HB till vardera KFB eller bytas till 40A JBF?

Protte
Det är en 40A som sitter på bilden men tänkte den skulle bytas mot en 63A då man ska ha ett steg större än service
 
Det är 25 A som sitter på bilden, är det inte din bild? Varför byta till 63A? lättare att skilja ut 30 mA felström om man inte behöver så grova grejor i JFB.

Byter du då JFB, då kan du byta HB till en 80 A, den har större hissklämmor så då går det få i 2 st tio kvadratare.

Protte
 
  • Gilla
Stommen
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Det är 25 A som sitter på bilden, är det inte din bild? Varför byta till 63A? lättare att skilja ut 30 mA felström om man inte behöver så grova grejor i JFB.

Byter du då JFB, då kan du byta HB till en 80 A, den har större hissklämmor så då går det få i 2 st tio kvadratare.

Protte
Jag läste lite fel i ditt inlägg.:oops:
Huvudbrytare är 40A tänkte det skulle vara en 63A då man ska ett steg större än service. (Sitter 80A idag)

JFB Är 25A. Behöver de vara 40A vid 35A huvudsäkring?

Min tänkta central på bilden.
 
Den avgörande frågan är väl centralens önskade effekt/ström, ifall det verkligen behövs 35 A eller om man kan sätta en 20-25 A dvärg på "ingången" för att kunna använda billigare 25 A-JFB'er-
 
  • Gilla
50procent och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
För dina interna överkopplingar/avgreningar från brytaren i centralen är det inget problem med 6 mm2 vid 35 A det är inte kabel eller ledare enligt förläggningssätt i/på byggnadsdelar. Oavsett är det prototypen nämner för märkström JFB i så fall mer intressant om de befintliga är 25 A. Enklast och bäst borde de vara avsedda för 40 A om man inte ska förklara sig genom diverse spetsfundigheter kring anslutna laster där.
Fick läsa den texten några gånger för att få ihop allt med min dyselexi:crysmile:

Ok!så 6mm kabel rakt igenom ok.

Just nu finns inga JFB då nuvarande central är orörd sen 1974(y)

Är det inte lämpligt med 25A JFB vid 35A huvudsäkring?
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Den avgörande frågan är väl centralens önskade effekt/ström, ifall det verkligen behövs 35 A eller om man kan sätta en 20-25 A dvärg på "ingången" för att kunna använda billigare 25 A-JFB'er-
Så om jag inte säkrar ner måste det in 40A JFBer:oops:
 