Byggahus.se
Ska installera en liten varmvattenberedare närmre tappstället för att slippa spola bort 10l vatten vid varje användning. Behöver jag en separat övertrycksventil till vvb nr2?
 
Om du INTE har några backventiler eller andra ventiler mellan beredarna så kan ju VVB2 trycka vatten baklänges till VVB1 som har övertrycksventil.

Protte
 
  • Gilla
lien
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Om du INTE har några backventiler eller andra ventiler mellan beredarna så kan ju VVB2 trycka vatten baklänges till VVB1 som har övertrycksventil.

Protte
Ja, där sitter det redan en övertrycksventil. Ska kolla lite extra noga så att där inte finns någon backventil. Brukar man sätta backventil efter vvb?
 
kulle
På ventilpaketet sitter det oftast en backventil på ink kallvatten
 
Men övertrycksventilen sitter efter backventilen.
Backventil måste sitta på inkommande kallvatten så det inte ska kunna komma ut varmvatten i kallvattenledningen om trycket i kallvattnet sjunker.

Protte
 
prototypen prototypen skrev:
Men övertrycksventilen sitter efter backventilen.
Backventil måste sitta på inkommande kallvatten så det inte ska kunna komma ut varmvatten i kallvattenledningen om trycket i kallvattnet sjunker.

Protte
Låter ju rimligt. Kan redogöra för hur det ser ut om ett par dagar. VVB står på landstället.

Glad midsommar!
 
kulle
prototypen prototypen skrev:
Men övertrycksventilen sitter efter backventilen.
Backventil måste sitta på inkommande kallvatten så det inte ska kunna komma ut varmvatten i kallvattenledningen om trycket i kallvattnet sjunker.

Protte
Ja precis, så jag menade att TS kan inte sätta ett ventilpaket utan säk. ventil på den nya extra beredaren.
Eller tänker jag fel?
 
TS kan inte sätta ett ventilpaket på VVB nr. 2 eftersom det har en backventil som då hindrar VVB 2 att använda övertrycksventilen i VVB 1. Nu brukar väl ventilpaket följa med beredaren, och då är det väl bara att sätta dit allt. men eftersom TS frågar så finns det väl en anledning? ont om plats kanske? Dessutom får det inte finnas en avstängningsventil mellan 1 och 2, så generellt kan man väl säga att det är olämpligt att montera VVB utan ventilpaket. p.g.a. framtida ändringar.
 
TS kanske inte har något lämpligt ställe att dra röret från övertrycksventilen.

Protte
 
prototypen prototypen skrev:
TS kanske inte har något lämpligt ställe att dra röret från övertrycksventilen.

Protte
Huvudet på spiken. Vill slippa leda bort spillvattnet.
 
Skippa allt vad ventiler heter på VVB2, ett rör in, ett ut så kommer det att fungera.
Om någon i framtiden skulle ändra något utan att ta reda på hur det fungerar så må den då få spränga någon beredare. Den sista idioten är inte född än.

Protte
 
kulle
Man skulle nog kunna skruva ihop något eget med bara blandningsventil till vvb 2
 
Men då måste man dra dit kallvattenrör.

Protte
 
kulle
Du har så rätt protte :D, man får nog nöja sig med att styra temp med termostaten om man inte vill ha för varmt ut i kranarna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.