Jag råkade kolla i minireningsverkets säkerhetsbrytare och såg att elektrikern kopplat in fas, nolla och jord i säkerhetsbrytaren med resultatet att även jordningen bryts då man slår av brytaren. Jag trodde att jorden borde ligga på blecket bredvid och alltid vara inkopplad. Är det fel? Vad kan i så fall hända?
Ja det ser fel ut.
Det är ingen garanti för att kontakten med jord går till först, och bryter sist.
Det är bara vid stickpropp och 3 Fas kontakt där jordstiftet är längre.
Jag är med på att det är fel men förstår inte riktigt det farliga i felet. Om vi bortser från det ögonblick då brytaren vrids om och jorden teoretiskt kan brytas strax före fas/nolla så borde det inte medföra några risker, eller? Vad är det som gör felet allvarligt?
Risken är varierande beroende på anläggning och omgivning.
Det kan vara så att man bryter skyddsutjämningen till en främmande ledande del samtidigt, t.ex.
Men det är inte så svårt, inte dumt heller, och det finns typ aldrig något skäl eller orsak att börja manövrera i gråzonen, ty det är en enkel regel, PE ska aldrig anordnas så den bryts.
Det ska krävas verktyg för att bryta PE ... eller, naturligtvis, olika stickproppsförbindelser där PE självklart bryts.
Jag råkade kolla i minireningsverkets säkerhetsbrytare och såg att elektrikern kopplat in fas, nolla och jord i säkerhetsbrytaren med resultatet att även jordningen bryts då man slår av brytaren. Jag trodde att jorden borde ligga på blecket bredvid och alltid vara inkopplad. Är det fel? Vad kan i så fall hända?
[bild]
ABSOLUT FEL att bryta skyddsledare!
Förutom att det är lagvidrigt finns risken med för dålig kontakt vilket ger en potentiellt livsfarlig apparat.
Och jag ser att i mitt tidigare inlägg har jag inte varit så glasklar som jag borde varit.
Den enkla regeln är att jordförbindelsen (gäller PEN också, naturligtvis) aldrig får vara anordnad på annat sätt än att det krävs verktyg eller motsvarande ingrepp för att bryta.
Det är både lag och praxis.
Sen kan man för skojs skull diskutera i vilka fall det kunde vara farligare osv, men DEN regeln bryter man ändå inte emot.
När man drar ur en stickpropp så bryter man förvisso jorden, men det fattar ju alla ... att det är så ... och är OK.
Och jag ser att i mitt tidigare inlägg har jag inte varit så glasklar som jag borde varit.
Den enkla regeln är att jordförbindelsen (gäller PEN också, naturligtvis) aldrig får vara anordnad på annat sätt än att det krävs verktyg eller motsvarande ingrepp för att bryta.
Det är både lag och praxis.
Sen kan man för skojs skull diskutera i vilka fall det kunde vara farligare osv, men DEN regeln bryter man ändå inte emot.
När man drar ur en stickpropp så bryter man förvisso jorden, men det fattar ju alla ... att det är så ... och är OK.
Är det då fel att använda wago 221, snäppwagos att ansluta flera skyddsledare, där behöver du ju inte verktyg för att koppla bort, har du sen en kopplingsdosa med klicklock. Nu är väl min fråga ytterligheter men ändå.
Nä, handbromswago är godkänt.
Just därför valde jag att skriva
"att det krävs verktyg eller motsvarande ingrepp för att bryta."
Dvs, att det är uppenbart att det är isärkoppling av ledare som ska vara ihopkopplade man håller på med.