Dvärgbrytare av men fortfarande ström i uttag.
Då är det bara att börja mäta då.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Det förekommer att grupper av misstag blivit ringmatade från två säkringar pga av en felaktig ihopkoppling av två grupper ute i en gruppledning. Så du kan prova med att bryta fler säkringar till dess att strömmen försvinner.
Om det handlar om en trefasgrupp finns även chansen till bakmatning från en annan fas via en flerfasförbrukare.
Om det handlar om en trefasgrupp finns även chansen till bakmatning från en annan fas via en flerfasförbrukare.
Vad mäter du med. Kan du köra dammsugaren i uttaget?
Tack för alla svar. Har inte hunnit köpa en multimeter utan de får bli imorgon. Men slå av alla säkringar samtidigt och sätter på kaffekokaren i uttaget men ändå lyser den. Slår jag av jordfelsbrytaren försvinner strömmen. Misstänker riktigt farligt hemmasnickeri och vill koppla ur eluttaget innan elektrikern kommer för behöver förbereda lite annan el. I elskåpet är nolla kopplad mot jordfelsbrytaren och alla faser går till säkringar och jordfelsbrytaren.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Lägg några bilder bilder på centralen, med kåpan borta.