Byggahus.se
Vid köksrenoveringen flyttades köksfläkten ca 2m och då behöver vi installera en ny imkanal. Här är lite frågor:

1. E15+30mm: innebär detta att spiroröret måste kläs in stenull och ha 30mm luft runt omkring sig hela vägen genom bjälklaget? Då blir det ju ett hål rakt ut på vinden. Mellan kök och vind är det gipsskiva+osb+luft+masonit+stenull+masonit.

2. Imkanalen kommer att se ut som ett långt L på ca 3,3m . Måste man man sätta in rensluckor och i så fall var? Skall även dessa kläs in i stenull?

3. Bör man sätta in en brandspjäll och i så fall var?
 
  • Gilla
Huzzbutt
  • Laddar…
1: det är minimum, om du vill kan du byta ut luftgapet mot mer brandklassad isolering.

(När sotaren inspekterade vår nymonterade skorsten från kaminen så fick vi backning på att vi hade ett lager stenullsisolering runt ytterröret på skorstenen och sedan vanlig glasfiberisolering, det skulle varit två lager med förskjuten skarv. I montageanvisningen för skorstenen skulle det vara 50mm luft runt yttermanteln eller brandklassad isolering.)

2: om du monterar 90° böj så bör du montera renslucka, ja den behöver också vara brandisolerad.
Eller så monterar du två 45° böjar så det blir mjukare böjar, då behövs ingen renslucka.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.