10A var väl lite överdrift, men det var avsäkrat 10A, fick fas i ena handen och nollan i andra handen. Säkringen gick inte utan vad det nu var jag hade i ena handen flög ur handen på mig.
Minnet är lite dåligt av just strömgenomgångs-ögonblicket. Men gjorde fruktansvärt ont.
Ledsen om jag gnider in det men detta är en bra illustration av "ena handen i fickan/bakom ryggen"-regeln som jag tillämpar när jag pular. Strömgenomgång rakt över bröstkorgen är distinkt obra.
Som räkneövning kan vi dock ställa upp U=IR => 230/10 = 23 så för att du ska få 10 A genom kroppen vid 230V ska resistensen vara 23 ohm. Det är den inte. Den bästa siffran jag hittat är att det är ca 300 ohm inuti kroppen i snitt. Hudresistensen är betydligt högre. Detta är mest en teoretisk övning och handlar om skademekanismen termisk skada inuti kroppen. För arytmi (typ hjärtat stannar) behövs betydligt mindre, som elmont skriver ovan.
Nej, det stämmer inte nödvändigtvis. Bild saxad från Wikipedia, som fått den från IEC. Den har figurerat här förut.
Inom AC-4.1 så är risken <5% för VF. AC-4.2 är 5-50%, AC-4.3 är > 50%. Sen kan man förstås ha otur.
Det är vad jag vet inte heller asystoli som är den vanliga skademekanismen utan ventrikelflimmer (VF). Att jag skrev "typ hjärtat stannar" var för att det var avsett för en allmän publik. Det vi kallar för hjärtstopp är normalt en av fyra entiteter: ventrikelflimmer (VF), asystoli, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) eller ventrikeltakykardi (VT, som är lite speciell eftersom det inte nödvändigtvis leder till cirkulationskollaps).
Jag brukar ställa in min deff på 150-200 Joule, har faktiskt aldrig räknat på vilken ström den levererar men en snabb googling ger att det rör sig i något större områden eftersom stöten levereras snabbt (~10 ms, strömmar i häradet 20-40 A beroende lite på vågform och hudresistens).
Jag vill återigen bara inflika att arrytmi = typ inte hjärtat stannar. Däremot asystoli = typ hjärtat stannar. Är du så nogrann i övrigt behöver du inte slarva med den vokabulären. Resten blandar jag mig inte i, är inte påläst och det var inte huvudbudskapet i min lilla kommentar.
Ibland funkar ju dock inte ena handen bakom ryggen, man behöver två händer. Men efter den händelsen så har man ju blivit mycket noggrannare med att mäta mäta mäta. Både före och efter brytning och gärna en gång till.
Även om det är en ledning jag dragit själv och har 100% koll på, så mäta ändå.
Det och införskaffat handskar som ska vara isolerande. Får hoppas de skyddar mig nästa gång om det blir nån.
VF = "typ" hjärtat stannar. VF är en arytmi. Asystoli är inte "typ" hjärtat stannar. Det är hjärtstillestånd, per se.
Rent formellt har du förstås rätt men som begreppet används så inkluderas VF i termen hjärtstopp, som är det som används dagligdags.
Jag vet inte om du gör dig till eller bara inte förstår ironi, men ”typ” var så klart en parafras på ditt inlägg. Jag behöver inte förklaringar inom det medicinska, och resten av tråden har nog tröttnat.
Och för att inte hamna i de tillstånden pga ström kan man ungefär som rådet med enhandsprincipen även med fördel tänka på att undvika "greppa" i delar med hela handen. Ett tum-fingergrepp passar ju oftast för jobben och att börja med att nudda lätt först även efter rätt kontroll av frånkoppling är inte heller fel.
...och att börja med att nudda lätt först även efter rätt kontroll av frånkoppling är inte heller fel.
Ja! Den gnuggade "de gamle" in i mig. Rör alltid första gången med utsidan av ett finger. Då drar man bort handen istället för att få ett bättre tag.
Det hjälpte mig dock inte den gången en hjälpsam medhjälpare stoppade i stickproppen i andra ändan på en förlängningskabel för många år sedan... Jädrar vad mina fingrar krampade om ledare jag just då höll i.
Sedan dess så håller jag alltid båda ändar av en kabel inom synhåll (när så är möjligt, vilket ju är långtifrån alltid), och är generellt noggrannare med "lock out/tag out". Ja, dvs ser till att alla i närheten vet om att arbete pågår, skruvar ur säkring, sätter eltejp över osv. osv.
Jag vet inte om du gör dig till eller bara inte förstår ironi, men ”typ” var så klart en parafras på ditt inlägg. Jag behöver inte förklaringar inom det medicinska, och resten av tråden har nog tröttnat.
Det framgick inte att du var ironisk, med tanke på det föregående inlägget.
Men ja, alla andra har nog tröttnat....
Även om vi ibland hittar påhittiga lösningar i Sverige så är vi långt efter den normala standarden i Albanien:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kanske inte direkt livsfarligt men tveksam till det estetiska.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mest imponerad av ventilationen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nästan övertygad att liknande trådar/kablar och blanktrådar inte förekommer vanligen hos oss.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Två meter upp hittar vi ett uttag samt antennuttag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hittade ett till med bra ipklass men en blanktråd och en med lite olika färger i kabelkanalen så vill man inte att barnen pillar för mycket.
Ja jösses vilken resa hittills.
Vi var tyvärr tvungna att byta boende som våra Albanska vänner så vänligen ordnat åt oss.
+38 grader och inga fläktar eller klimatanläggningar knäckte nästa 13-åringen och "tanten"
+41 grader och stillastående luft är våra vänner vana med, inte vi.