Ugnen utlöser säkringen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Puh! Du behöver 16 A och 2.5 mm² 
Om jag kommer hinna se det. Nu går ju säkringen så fort jag sticker i kontakten.
Min hypotes är glapp någonstan mellan fas och nolla. Och det glappet förvärrades när jag lyfte ut ugnen.
Ska jag mäta resistans mellan fas och nolla?
Min hypotes är glapp någonstan mellan fas och nolla. Och det glappet förvärrades när jag lyfte ut ugnen.
Ska jag mäta resistans mellan fas och nolla?
Kan själv!
· Trelleborg
· 13 797 inlägg
Prova, vad har du att förlora?
Tja, det har ju utvecklat sig till ett "bra" fel, konstant och med tydlig felyttring...
Lyft på kåpan, är det järnkortis brukar man kunna se var.
De där ugnarna har dåliga under-element.
De kan tom gå av
Då är de lätt hänt att ledaren går mot jord
När du flyttat ugnen så har de lösa bitarna flyttat sig oxå
De kan tom gå av
Då är de lätt hänt att ledaren går mot jord
När du flyttat ugnen så har de lösa bitarna flyttat sig oxå