1 046 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Vad har hänt?
Vi har en mindre gård.
Proppen smällde när jag satt på en gammal kompressor. Det hände ibland när det är kallt.
Men den här gången efter jag satt i en ny propp verkar som nåt har hänt förr att lamporna inte fungerar även om det kommer ström. Kompressor surra men gör inget. En lampa som är kopplat in i timer funker inte men jag hör att timern ticka. I huset lysa lamporna låga. Det är som om vi får halva matning.
Nån ide?
Proppen smällde när jag satt på en gammal kompressor. Det hände ibland när det är kallt.
Men den här gången efter jag satt i en ny propp verkar som nåt har hänt förr att lamporna inte fungerar även om det kommer ström. Kompressor surra men gör inget. En lampa som är kopplat in i timer funker inte men jag hör att timern ticka. I huset lysa lamporna låga. Det är som om vi får halva matning.
Nån ide?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 378 inlägg
Låter som att en huvudsäkring gått ..
Ok, det verkar som det är ström avbrott i området.
Kan det var jag som har utlöst det eller rent slump att jag håll på med gammal kompressorn samtidigt?
Kan det var jag som har utlöst det eller rent slump att jag håll på med gammal kompressorn samtidigt?
Lyser alla lampor svagt eller är det bara några? Om det är somliga lampor som lyser svagt och andra lyser normalt är det troligen en huvudsäkring som gått. Och om samma problem råder mer än bara hos dig så kan det vara en säkring tidigare än dina huvudsäkringar som löst. Det kan mycket väl vara din kompressor som fått den att lösa. Men troligen var den bara en bidragande orsak.
Ok har kollat ute och på 2 av gårdens huvudsäkringar dras 120v
Självbyggare
· Stockholm
· 2 689 inlägg
Då saknad ju en fas... mät mellan alla faser L1-L2, L1-L3, L2-L3
De är ute nu. Strömmen avbröt helt under en timme men nu är den tillbaka som vanligt. Tack
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Det borde inte hända. Men lyckas man få till en riktig praktkortslutning, så kan det inträffa att säkringar flera led bakåt löser ut.
Man kan också råka ut för det vid "olyckor" med stora elmotorer, det kan då bli extremt höga induktiva strömmar. De är väldigt svåra att bryta, blir en ljusbåge inne i säkringen när tråden brunnit av.
Det var en olycka med en likströmsmotor på en labb när jag gick på tekniska högskolan, jag var inte med på den labben. Motorn rusade och slets i bitar till slut (typ 100kg motor), då hade alla hunnit lämna salen. Ingenting kunde bryta strömmen, nödströmbrytaren gjorde ingen skillnad, gruppsäkringarna löste ut, men bröt inte, tom. 64A knivsäkringar på stigarledningarna löste ut men bröt inte strömmen. Kablarna brann på kabelstegarna i korridorerna.
Man kan också råka ut för det vid "olyckor" med stora elmotorer, det kan då bli extremt höga induktiva strömmar. De är väldigt svåra att bryta, blir en ljusbåge inne i säkringen när tråden brunnit av.
Det var en olycka med en likströmsmotor på en labb när jag gick på tekniska högskolan, jag var inte med på den labben. Motorn rusade och slets i bitar till slut (typ 100kg motor), då hade alla hunnit lämna salen. Ingenting kunde bryta strömmen, nödströmbrytaren gjorde ingen skillnad, gruppsäkringarna löste ut, men bröt inte, tom. 64A knivsäkringar på stigarledningarna löste ut men bröt inte strömmen. Kablarna brann på kabelstegarna i korridorerna.
Det med att elverkets säkring går beror helt och håller på vad du har för belastning för övrigt
Nu vet jag inte vad dom har , men tänk din kompressor säkrad 10 amp i start under någon sekund kan det bli 3X vad som står på skylten i amp , plus annat kanske , el-panna ,
tvättmaskin , spis , VVB e.t ,c tillsammans blir det mycket och den går i stolpen om det blir flera nästan kortis , utmattning
Nu vet jag inte vad dom har , men tänk din kompressor säkrad 10 amp i start under någon sekund kan det bli 3X vad som står på skylten i amp , plus annat kanske , el-panna ,
tvättmaskin , spis , VVB e.t ,c tillsammans blir det mycket och den går i stolpen om det blir flera nästan kortis , utmattning
I min mening har din kompressor inget med saken att göra, även om den kan ha strulat på sitt håll. Ditt nätbolag har troligen haft någon störning i nätet, du kanske kan ringa och fråga dem.
Kanske att den lasten blev droppen för någon svag punkt, men din maskin kan inte orsakat så omfattande fel.
Kanske att den lasten blev droppen för någon svag punkt, men din maskin kan inte orsakat så omfattande fel.