Byggahus.se
Hej

Jag har en Nibe F750 med golvvärme i plattan och radiatorer på ovanvåningen.

Nu har värmen kommit igång och golvvärmen i plattan är varm så det räcker. Men till radiatorerna på ovanvåningen verkar ingen (eller väldigt lite) varmvatten komma.

Är helt nollställd på det här, finns det något enkelt som jag missat eller nån inställning eller ventil som går att skruva på?
 
K
Ta bort termostaten och motionera piggen på radiatorventilen. Dem kan kärva fast under sommaren när dom står statiska.

Alternativ två är att lufta elementen.

Shuntar du till golvvärmen?
 
L
Troligtvis flödesproblem , finns dåligt på raddarna , som KjellTimell säger så kan termostatventilerna ( om det finns ) fastna i stängt läge över sommaren , ta bort termostaten och kolla piggen som sitter där sitter där , är dom inne , bara en liiiten snutt syns , knacka på dom med skaftet på en mejsel så hoppar dom ut , knuffa några gånger så dom går lätt ,
inga tänger för att dra ut dom , då kan du få problem
 