Vilket kopplingsschema är rätt?

  • Antal röster
    15
Kungen_283746 Kungen_283746 skrev:
Rören är 13-14 m, sedan ansluter de till befintliga rör mellan VP och borrhålet.

Har provat köra VP-CP samtidigt, men märkte ingen skillnad efter fem min och kyl-CP sa fortfarande 0,4 m3/h...
Med så klena och långa rör är det rimligt att du inte får mer än det flödet som visas vid max på pumpen. Du ligger högt tumregelmässigt i tryckfall för den rörsträckan och med det flödet så att öka pumpningen ger bara ännu mer skeva förhållanden tex alldeles för hög strömningshastighet.

Och att köra med andra pumpen ger inget i ditt fall om du inte kan strypa där den förmodade backventilen sitter så du får en andel i serie från andra pumpen. Pumpen för sidokretsen är redan fullt utnyttjad för sin slinga i stort sett och delen i övriga rören blir mer försumbar i det fallet.
 
S smurfen72 skrev:
15 mm är för klent om man vill ha bra flöde
GK100 GK100 skrev:
så klena och långa rör
Borde rören ha varit grövre, oavsett anslutningarna på fläktkonvektorn? I produktbladet står det:

Röranslutningar, Kondensvatten YD: 19 mm
Vattenanslutningar, Standard värmeväxlare: 1/2 tum


Halvtum, det är ju knappt 13 mm... Jag har mellanmodellen 04, men även största modellen 06 har samma anslutningar, trots att den vill ha 50 % högre flöde för att fungera optimalt. 04:an vill ha 570 l/h, största modellen 910 l/h.
 
Det är kort bit som det är 1/2 tum hade du haft rördragning på 2 meter hade du fått högre flöde. Är det en firma som installerat bör dom veta hur grova rör som behövs för rätt flöde.
 
Om det bara är flödet på vattensidan du ser till så kunde rören vara grövre, att anslutningarna är 1/2" betyder ju inte mer än att kortare rör för koppling till den ska vara i det häradet. Resten får ju dimensioneras efter helheten för systemet.

Nu ligger du tydligen i närheten av flödet som är angett så kanske du istället ska se till temperaturer på vattensidan och i relation till samma på luften om du upplever dålig kyleffekt. Det som stod i bladet var vid rejält hög rumstemp så att gå på angiven effekt där blir lätt missvisande, Kanske du bör ordna en bättre kyldel eller fler av samma, att fastna i delen kring vattenflödet är nog inte hela sanningen här.
 
Man bör ju kunna mäta deltat och är det högt så finns ju mera kyla att hämta ur konvektorn men vad är normalt delta på en fläkt konvektor vid kyldrift.
 
S smurfen72 skrev:
Man bör ju kunna mäta deltat och är det högt så finns ju mera kyla att hämta ur konvektorn men vad är normalt delta på en fläkt konvektor vid kyldrift.
Jag tänker som så att den får 400 l/h och vill ha 570, då borde det finnas mer kyla att hämta. Modellen är enligt firman anpassad till djupet på vårt borrhål.

Firman själva är inne på att sätta in en större och starkare cirkulationspump.
 
Kungen_283746 Kungen_283746 skrev:
Firman själva är inne på att sätta in en större och starkare cirkulationspump.
och låt dom stå för fiolerna, det är dom som räknat fel, om inte du bett/krävt just den pumpen.
 
Kungen_283746 Kungen_283746 skrev:
Jag tänker som så att den får 400 l/h och vill ha 570, då borde det finnas mer kyla att hämta. Modellen är enligt firman anpassad till djupet på vårt borrhål.

Firman själva är inne på att sätta in en större och starkare cirkulationspump.
Normalt brukar man välja konvektor efter hur mycket kyla man vill ha vet inte hur dom räknar ut konvektorn efter borran.
 
K Keld skrev:
och låt dom stå för fiolerna, det är dom som räknat fel, om inte du bett/krävt just den pumpen.
Absolut. Halva fakturan återstår att betala, vilket de är okej med.
 
S smurfen72 skrev:
Normalt brukar man välja konvektor efter hur mycket kyla man vill ha vet inte hur dom räknar ut konvektorn efter borran.
De resonerade som så att 180 m borrhål gav typ 3,5 kW kyleffekt om jag minns rätt. Därmed ingen poäng med att sätta in en fetare konvektor eftersom den inte skulle kunna användas fullt ut.
 
Det låter som ett lite bakvänt resonemang. Så länge brinen är kallare än rummet så går det att kyla med den. Ju mindre temperaturskillnad mellan brinen och rummet desto lägre effekt får man, men det kan man alltid kompensera med en större konvektor.
 
useless useless skrev:
Det låter som ett lite bakvänt resonemang. Så länge brinen är kallare än rummet så går det att kyla med den. Ju mindre temperaturskillnad mellan brinen och rummet desto lägre effekt får man, men det kan man alltid kompensera med en större konvektor.
Ja, det låter rimligt när du säger det... Suck, tänk att man som konsument alltid måste ha en sådan jäkla koll på allt själv, trots att man anlitar vad man tycker ska vara proffs.
 
Kungen_283746 Kungen_283746 skrev:
De resonerade som så att 180 m borrhål gav typ 3,5 kW kyleffekt om jag minns rätt. Därmed ingen poäng med att sätta in en fetare konvektor eftersom den inte skulle kunna användas fullt ut.
Man räknar med ca 20W per meter
 