Om du har ett öppet system (med expansionskärl på vinden) finns det vanligen en tryckmätare på ackumulatortanken. Mätaren visar då typiskt det aktuella trycket i "meter vattenpelare" (svart visare) samt det "börvärde" som installatören markerat genom manuell inställning (röd visare). Kolla när vattnet svalnat om det aktuella trycket är märkbart lägre än "börvärdet" - i så fall är det läge att fylla på vatten.
Om du fyller på när vattnet är kallt, är det smartast att inte fylla på tills det börjar rinna i skvallerröret från expansionskärlet. Avbryt i stället påfyllningen en minut eller så efter att den svarta visaren närmat sig den röda. Annars kommer det att rinna ut ett antal liter varmt vatten i onödan i skvallerröret när vattnet utvidgar sig vid nästa eldning.
Om du i stället har ett slutet system, är tryckmätaren förmodligen graderad i bar. Om trycket ligger ner mot 0,5 bar när vattnet svalnat, bör du fylla på vatten tills trycket blir ca 1 bar. Om du fyller på för mycket så att trycket stiger över 1,5 bar när tankarna blir fulladdade, kommer säkerhetsventilen att släppa ut överskottsvattnet.
I normala fall räcker det att kontrollera vattennivån/trycket någon gång per år. Fyll inte på vatten i onödan - då tillförs varje gång luft som finns löst i det "friska" vattnet och som frigörs när vattnet hettas upp.