Det här med energiljus sätter myror i huvudet på mig. Jag köpte en ny lysrörsarmatur till ett av uthusen på Biltema med IP-klassningen 65, samt tillhörande två LED-lysrör. De såldes tillsammans och hade samma beteckning, så jag är säker på att de hör ihop. 18 W vad det nu blir med det nya.
Så drog jag fram tändtråd, nolla och jord och kopplade in (utan lysrör). Slog till strömmen och mätte med multimeter. 233 V mellan tändtråd och nolla, samt samma resultat mellan tändtråd och jord. Ser bra ut, tänkte jag och slog från strömmen och monterade lysrören. När jag slog på strömbrytaren igen gick proppen.
Jag kollade igenom kablarna, klippte av och skalade dem på nytt och monterade (extra noga den här gången). Samma sak. Allt ser bra ut utan rör, men när jag har monterat lysrören och slår på strömmen så går proppen.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Så drog jag fram tändtråd, nolla och jord och kopplade in (utan lysrör). Slog till strömmen och mätte med multimeter. 233 V mellan tändtråd och nolla, samt samma resultat mellan tändtråd och jord. Ser bra ut, tänkte jag och slog från strömmen och monterade lysrören. När jag slog på strömbrytaren igen gick proppen.
Jag kollade igenom kablarna, klippte av och skalade dem på nytt och monterade (extra noga den här gången). Samma sak. Allt ser bra ut utan rör, men när jag har monterat lysrören och slår på strömmen så går proppen.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Grundstött
· Halland
· 28 365 inlägg
Kortis i "lysrören"?
Du verkar inte vara helt bortkommen när det gäller el. Har du kollat lysrören?
Du verkar inte vara helt bortkommen när det gäller el. Har du kollat lysrören?
Har du kollat installationsanvisningen till rören?
Brukar oftast vara så att drosseln ska kopplas förbi i armaturen.
Om det är så i ditt fall, är detta utfört?
Dock borde det bara resultera i att det inte lyser om det glöms, inte att säkringen löser.
Brukar oftast vara så att drosseln ska kopplas förbi i armaturen.
Om det är så i ditt fall, är detta utfört?
Dock borde det bara resultera i att det inte lyser om det glöms, inte att säkringen löser.
Är du helt säker på att du inte köpt vanliga T8 lysrör? Vad jag kan se säljer inte Biltema en sådan LED-armatur med lysrör som ett paket. Lysrören säljs separat och kostar 199:- per styck. Vanliga lysrör är betydligt billigare, och hela nätspänningen kommer hamna över glödtråden i ena änden om man sätter det i en sådan LED-armatur.
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Ge oss art-nummer så ska vi nog kunna hjälpa dig.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Enl. anvisningarna för Biltemas LED rör så skall balasten kopplas bort. Man kan misstänka att de medvetet har en kortslutning i "fel" ända av röret för att säkerställa att den är bortkopplad.
Det här är ju ett fantastiskt forum. Tack alla snälla för er snabba svar.
Som b_hasse mycket riktigt påpekar har jag inte köpt det här i ett paket, utan armatur för sig och lysrör för sig. Armaturerna låg emellertid på en gavelhylla i butiken en bit från övriga armaturer. Ungefär som de gör när de vill visa en vara lite extra. På hyllan ovanför låg en låda lysrör. Övriga lysrör låg på annan plats, så det var uppenbart att det var de här lysrören man skulle köpa till.
JLov: Nej, inga glimtändare.
Här är länkar till Biltemas manualer för armaturen och lysrören som jag har köpt.
hempularen: Jo, jag läste det där med balasten med förstod inte. Varför leverera en armatur med något som ändå ska klippas bort och kastas? Eller är armaturen godkänd för vanliga rör också? Jag trodde att man inte fick använda annat än LED i dem.
Peter2400: Jag tror att du är någonting på spåret där. När jag tittar närmare på rören, så finns det en tydlig markering i ena ändan som säger "Avoid Short Circuit - the two pins are connected". Den andra ändan säger "AC in". Jo, jag kan engelska, men jag har inte sett det tidigare. Jag har bytt hundratals lysrör, men det var på den gamla goda tiden när det inte spelade någon roll.
Då ska jag alltså sätta AC-änden på den sida där jag har anslutit kablarna. Men det där med balasten? Måste jag fortfarande ta bort den? Vad är det och varför finns den om man bara ska ta bort den?
Som b_hasse mycket riktigt påpekar har jag inte köpt det här i ett paket, utan armatur för sig och lysrör för sig. Armaturerna låg emellertid på en gavelhylla i butiken en bit från övriga armaturer. Ungefär som de gör när de vill visa en vara lite extra. På hyllan ovanför låg en låda lysrör. Övriga lysrör låg på annan plats, så det var uppenbart att det var de här lysrören man skulle köpa till.
JLov: Nej, inga glimtändare.
Här är länkar till Biltemas manualer för armaturen och lysrören som jag har köpt.
hempularen: Jo, jag läste det där med balasten med förstod inte. Varför leverera en armatur med något som ändå ska klippas bort och kastas? Eller är armaturen godkänd för vanliga rör också? Jag trodde att man inte fick använda annat än LED i dem.
Peter2400: Jag tror att du är någonting på spåret där. När jag tittar närmare på rören, så finns det en tydlig markering i ena ändan som säger "Avoid Short Circuit - the two pins are connected". Den andra ändan säger "AC in". Jo, jag kan engelska, men jag har inte sett det tidigare. Jag har bytt hundratals lysrör, men det var på den gamla goda tiden när det inte spelade någon roll.
Då ska jag alltså sätta AC-änden på den sida där jag har anslutit kablarna. Men det där med balasten? Måste jag fortfarande ta bort den? Vad är det och varför finns den om man bara ska ta bort den?
Sen kan det vara kortis i lysrören, till och med en belysningsgigant som Sylvania fick dra tillbaka alla sina LED lysrör för något år sedan, då flera var strömförande. Så en kortis är inte omöjlig. Men i ditt fall räcker det nog, som redan nämnt att vända rören.
(Idiotiskt att det inte är bättre uppmärkt i armaturen om det är så enkelt att montera dom åt fel håll)
(Idiotiskt att det inte är bättre uppmärkt i armaturen om det är så enkelt att montera dom åt fel håll)
Nu har jag ljus i mitt hus! Det var mycket riktigt så att jag hade lyckats vända rören fel vid varje test. Tack för all hjälp och ett trevligt bemötande.
Jag luskade vidare och nu funderar jag så här: Det som kallas "ballast" är alltså någon sorts spole med samma funktion som gamla tiders glimtändare, antar jag. LED-rör har egna drivkretsar och behöver ingen extra skjuts. Därav förslaget att klippa bort ballasten. Nu har jag inte gjort det, men det fungerar ändå. Borde jag göra det?
Om jag skulle vilja använda vanliga T8 i min armatur måste jag alltså låta ballasten sitta kvar. Har jag fattat det här rätt?
Jag luskade vidare och nu funderar jag så här: Det som kallas "ballast" är alltså någon sorts spole med samma funktion som gamla tiders glimtändare, antar jag. LED-rör har egna drivkretsar och behöver ingen extra skjuts. Därav förslaget att klippa bort ballasten. Nu har jag inte gjort det, men det fungerar ändå. Borde jag göra det?
Om jag skulle vilja använda vanliga T8 i min armatur måste jag alltså låta ballasten sitta kvar. Har jag fattat det här rätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Bruxet säger att armaturen endast är avsedd för LED-rör, så någon drossel finns det inte att koppla in eller ur. Det behöver i så fall kompletteras ifall du vill använda traditionella lysrör.
Ett felvänt LED-lysrör får under inga omständigheter orsaka en kortslutning. Röret är uppenbarligen avsett för traditionella armaturer där man vill leda all ström till ena sidan, kanske i ett försök att vara snäll i de fall då folk enbart kortsluter drossel och glimtändare. Att bygga om gamla armaturer helt korrekt kräver betydligt mer omkoppling.
Undrar om det finns någon standard här...
Ett felvänt LED-lysrör får under inga omständigheter orsaka en kortslutning. Röret är uppenbarligen avsett för traditionella armaturer där man vill leda all ström till ena sidan, kanske i ett försök att vara snäll i de fall då folk enbart kortsluter drossel och glimtändare. Att bygga om gamla armaturer helt korrekt kräver betydligt mer omkoppling.
Undrar om det finns någon standard här...
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Den armaturen är ju tydligen gjord för LED, om det är den som länkas till högre upp i tråden.
Då kan du nog inte sätta vanliga lysrör i den. Fast om där sitter en ballast så kan man ju fråga sig vad den gör i en LED armatur.
Tidigare hade man en drossel OCH glimtändare, drosseln kallades ofta ballast. Modernare armaturer har ett elektroniskt drivdon som är kombinerad drossel och glimtändare.
Då kan du nog inte sätta vanliga lysrör i den. Fast om där sitter en ballast så kan man ju fråga sig vad den gör i en LED armatur.