4 787 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Konstigt elproblem
Hej,
Har nyligen flyttat in i ett hus med direktverkande el. Det finns ett inrett garage där det även där finns direktverkande elelement. Nu är det så, att elementen i tillbyggnaden inte verkar fungera. Även ett par elluttag är "döda", men de flesta uttagen funkar. Det kommer tre trådar till elementen (ibland sex, men det dubbel uppsättning i de fallen) - svart, vit, röd. I huset är det 400 V mellan svart och vit, och 230 V mellan vit/röd och svart/röd. Alltså tänker jag svart+vit = faser, röd = jord. I tillbyggnaden (elementen som inte funkar) däremot visar voltmetern 0 mellan svart/vit men 230V mellan vit/röd och svart/röd. Vad är det som försiggår här? :-/
Har nyligen flyttat in i ett hus med direktverkande el. Det finns ett inrett garage där det även där finns direktverkande elelement. Nu är det så, att elementen i tillbyggnaden inte verkar fungera. Även ett par elluttag är "döda", men de flesta uttagen funkar. Det kommer tre trådar till elementen (ibland sex, men det dubbel uppsättning i de fallen) - svart, vit, röd. I huset är det 400 V mellan svart och vit, och 230 V mellan vit/röd och svart/röd. Alltså tänker jag svart+vit = faser, röd = jord. I tillbyggnaden (elementen som inte funkar) däremot visar voltmetern 0 mellan svart/vit men 230V mellan vit/röd och svart/röd. Vad är det som försiggår här? :-/
Ja, det stämmer. Läste bara att han hade 400 V mellan svart och vit, inte att det var inne i huset. 
Jo precis, om elemeten inte funkar bör ju termostaten vara uppskruvad men ändå värmer det inte. Om ingen omkoppling har skett får man ju förutsäta att det har fungerat tidigare, så var min tanke!Lurvnos skrev: