Byggahus.se
Hej

Jag har fått en ny schuntstyrning då den gamla la av.

Jag har installerat den och anslutit utegivare, och framledningsgivare och kört "Inställningsguiden".
Får upp korrekta världen från givarna och även en anger systemet ett Bör framledningsvärde.

MEN

Systemet säger att det måste kalibreras, när jag kör igång kalibreringen så börjar schuntmotor att jobba men den vrider sig 180 grader istället för 90 som jag kan se att den är inställd på i menyerna.

Schuntmotorn är monterad liggandes så att displayen sitter "rätt".

Vad kan problemet vara, ringde tillverkarens support men dom hade gått på julledighet redan den 17/12 :/

Någon som har erfarenhet av denna modell?

http://www.esbe.eu/at/en/products/controllers/90c

// Jens
 
I meny 7.5.1 och 7.5.2 och 7.5.3 verkar det som du ställer "valve type" och min/maxangel.

Kan det vara någon hjälp tro?
 
Den står på MIN 0 grader MAX 90 grader, det är detta som gör mig fundersam till varför den ändå går 180
 
och 90 graders schunt
 
Vad står det i meny 7.5.1? Är det där man definierar shunten?
 
Har för mig det, ska inte svära men vet att den är definierad till 90 graders shucnt, är inte hemma just nu så kan inte kolla.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.