Byggahus.se
Har ett litet ilandproblem... Vi har golvvärme (Vattenburen) i bottenplattan i huset som byggdes 2009.
Ett av rummen - olyckligtvis badrummet... Har iskallt golv - varför? Ja, det har fungerat tidigare.:)
"Höjden" på mätaren i skåpet för slingan till detta golv är uppskruvad till Max.
trots detta ingen värme:confused:
Vad göra? Tacksam för all input.
 
Kan vara luft i systemet som gör att du inte får vatten. Har du provat lufta systemet?
Finns någon termostat som kan strypa någon annanstans?
 
Kolla på retur ventilen i fördelarskåpet den motsvaras av termostatventilen på en radiator(element) motionera det för det har troligen fastnat.
 
image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här ett foto på mätarskåpet... Den 6:e mätaren är badrummets. Den röda pinnen är i topp i sin lilla "behållare".
 
roger2011 skrev:
[bild]Här ett foto på mätarskåpet... Den 6:e mätaren är badrummets. Den röda pinnen är i topp i sin lilla "behållare".
Är det 6e från höger så är spjället stängt, dvs den vita klumpen visar inget blått. Kolla så den är inkopplad i centralen rätt. Kolla även så den är samma typ som de andra.
 
Snäpp loss det huset och få loss den lilla piggen i mitten för troligtvis har den fastnat i stängt läge mycket vanligt. Skruva inte på något på övre raden om det tidigare har fungerat väl för det är inställningen av flödena i slingorna som man justerar en gång för alla.
 
Det är nog läge att du snäpper loss alla och motionerar alla piggarna så värmen fungerar när den behövs.
 