Jag har en ivt luft vatten som jag har lite problem med.
Dels så verkar det som säkerhetsventilen som sitter precis innan expansionskärlet inte håller tätt den börjar släppa vatten redan vid 0,6 bar, och vad jag fatta det så ska den inte släppa förrän vid 1,5.
Det andra problemet är att den bygger upp tryck väldigt snabbt från 0, 6 till 1, 5 på en halvtimma och då nästan rinner det ut från skvallerröret.
Min fråga är om den dåligt fungerande säkerhetsventilen och tryckökningen har ett samband eller om det är två separata problem.
 
D
Hur bygger den upp tryck? För att den värmer vattnet eller ökar trycket även om du stänger av pumpen? I det första fallet så kan blåsan i expansionskärlet vara trasig och i det senare fallet kan påfyllningsventilen eller vv-beredare läcka.
 
Byt säkerhetsventil och fyll på luft i blåsan i exp kärlet. Töm ur allt vatten i kärlet först, fyll sedan på med 0,5bars tryck.
 
Jag har i och för sig inte testat att stänga av pumpen ch se om den bygger tryck då med men det känns som den bygger tryck när utedelen sätter i gång.
Ang exp kärlet så har jag läst att det borde komma ut vatten genom vetilen om den är kass och det gör det inte
 
D
Kommer det ut luft då? Och jag antar att du förstår att luft/vatten enbart kommer ut ur ventilen om du trycker in den för att öppna den...;)
 
Byt påfyllnadsventilen den läcker in kommunal-vatten(tryck) i pumpen.mycket vanligt fel då man monterar billiga plastventiler som påfyllnadsventiler.
 
Jag skrev nog lite konstigt.
Ja det kommer bara luft ut genom ventilen när jag kollar
 
Ja men det kan ju vara för lite luft i blåsan i alla fall, förtrycket ska ligga på 0.5bar.
Men visst kan påfyllningsventilen va kass också.
 
Om påfyllningsventilen läcker igenom kan du ju bryta vattnet i huset, göra huset tapp vatten system trycklöst sedan ha koll på värmesystemets tryckmätare.

mvh
 